22问答网
所有问题
当前搜索:
橡皮绝缘电力电缆
电气照明配电箱系统图中WDZ-BYJ还有WDZN-YJE是什么意思
答:
WDZ-BYJ是阻燃电线 WDZN-YJE是阻燃及耐火型
电力电缆
硅
橡胶电缆
载流量有多大?
答:
DWZR-YJLY 26/35kV 3x185 铝芯单芯交联聚乙烯
绝缘
聚烯烃护套低烟无卤阻燃
电力电缆
(载流量337A,40℃),但裕量不大,当然采用DWZR-YJLY 26/35kV 3x240 就可以了(载流量395A,40℃)根据上面数据我们知道我们平时用的流量远远不比硅
橡胶电缆
载流量大。硅橡胶电缆载流量是属于大网络的。据我了解网络分...
WDZ一BYJ(F)指的是
电缆
还是
电线
答:
WDZ-BYJ(F)指的是一种电线,指铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯
绝缘电线
。(wd:无卤低烟,指绝缘、保护层材料在火焰中燃烧产生的有毒烟雾在要求的数值以下,用于较大公共场合(如大型商场)配电。 Z: 表示阻燃 。 BYJ:是交联聚乙烯绝缘的电线)1. WDZ-BYJ(F)指的是一种电线参照标准: GB5023-...
320千瓦需要多大的
电缆
答:
240mm²的铝
电缆
,150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流603A,查电缆手册YJV知,需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。
建筑施工工地临时供电设计有哪些步骤与内容
答:
⑻、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用
橡皮
护套
绝缘电缆
,不得有接头。⑼、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。5、电气设备的使用和维护⑴、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检查和维修。检查...
电力
导线允许过载吗,能过载多长时间,最大能吃多少电流
答:
CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃
电力电缆
。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯
绝缘电线
,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯
橡皮绝缘
线,最高使用温度65℃,敷于室内。RV—...
冷缩
电缆
终端头的使用说明
答:
JB7829《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型浇注式终端》JB7832《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型浇注式接头》JB/T8501.1《额定电压26/35kV及以下塑料
绝缘电力电缆
户内...
控制
电缆
与信号电缆有何区别?
答:
三、材质不同 1、控制
电缆
:线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯;4~6mm2,2~14芯;10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:
橡皮绝缘
为65°C,聚氯乙烯绝缘为70°C和105°C两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。2、信号电缆:考究的...
如何计算
电力
线损
答:
线损就是电阻消耗的电压或电能,
电线
的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,比入你的用电:电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧 通过5KW三相负荷时,电流约为9A 电压损失U损=IR=9X0.4=...
常用
电线
有哪些种类?
答:
其中包括1~330KV及以上各种电压等级、各种
绝缘
的
电力电缆
。截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ,芯数为1、2、3、4、5、3+1、3+2芯。电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、...