C200H
PLC
PID(17)
指令
怎么用?
答:
DM350 是一个10进制设置 范围是0到4000 115 应该是模拟量AD模块输入值,与DM350PID比较后 把结果传送给175 175是DA模块输出 具体的地址你得看
PLC 的
地址分配情况 在这里我看不到您的全部程序 如果有我 可以给你更加详细的解答 这款PLC 太古老了 ...
欧姆龙PLC
中sped和ini的问题
答:
首先讲sped,这个
指令
是触发型的,执行一次后,前面的条件断开没有影响,如果你设置的是连续模式他会一直输出
脉冲
,直到用停止指令ini,独立模式就是输出你设定的脉冲个数后停止。再讲ini指令,这个你设置的参数是0002的话是不会清除脉冲计数a276的,望采纳。谢谢 ...
如何让
欧姆龙plc
的一个输出点输出特定的
脉冲
答:
CP1L-20DR-A是继电器输出型,虽然有
脉冲
输出
指令
,但是输出点上无法实现脉冲输出。需要换成晶体管输出型,如CP1L-20DT-D
欧姆龙plc
中断
指令
怎么用
答:
N 中断代号1 S 输入方式 (N定时中断编号 S中断时间)一般好像中断分五类 。 可以在‘程序’右键‘插入程序’,新程序2,下面选择‘中断任务01’然后编写程序。
欧姆龙pLC指令
梯形图中带?的触点名称是什么?图中的上升(下降)微分指令...
答:
200.01这种一般是PLC内部特殊的地址位,比如
脉冲
输出的端。这得查你所使用
的PLC的
手册才知道。上升沿和下降沿微分
指令
,各家PLC都是一样的。
请问
欧姆龙PLC
怎么实现保持定时器
答:
秒
脉冲
的方式也是可以的。然后用MOV
指令
读取计数器当前值PV。MOV C0001 DM1000 。在cx-programmer平台上方的,工具栏里头,有一个类似“目”字的图表,点击它,然后拖动到编程区域,就可以输入定时器指令了。