正常时中性点接地的电网比不接地
为什么
中性点不接地
?
答:
电力
系统中性点运行方式可以分为三种:
中性点不接地
系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。一,中性点不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相
接地时
,短路电流是经接地...
如果变压器
中性点不接地
,那中性线就是跟那3跟相线一样有电吗...
答:
如果中性点
不接地
,这叫隔离电源,正常情况,摸任一根线就相当于这根线通过人体接地,都不会触电。但发生故障时,如其中一相根线漏电接地,其它相线的对地电压会高于中性点
接地时
的情况,所以一般变压器总是
中性点接地的
!单相电是一火一零两根线,零线就是前面说的中性线(回到变压器),只不过在变压器...
相关规范中规定,以下哪个
电网
电压系统
中性点不接地
?( )
答:
【答案】:A 中性点运行方式主要分两类,即中性点直接接地和不接地。在我国,110kV及以上的系统中性点直接接地,35kV及以下的系统
中性点不接地
。
什么情况下
中性点接地
答:
当安全要求较高,且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时,
电网
宜采用
中性点不接地
方式;在中性点不接地系统中电气装置的外露可导电部分宜采用保护接地。从经济方面考虑,低压配电系统通常采用中性点直接接地方式,以三相四线或三相五线制供电,可供动力负荷与照明负荷,节约投资。在中性点直接接地系统...
电力
系统
中性点接地
属于什么接地
答:
但当
电网
发生扰动或不正常状况时,则不同接地方式的作用效果表现出来。
中性点接地
方式涉及供电可靠性、
电力
设备绝缘水平、继电保护设置与整定、人身与设备的安全性、电磁兼容性等。中性点接地方式是电力系统中涉及面很广的一个系统性、全局性问题。二、接地方式的种类 中性点接地方式有:
不接地
(绝缘)、经...
配
电网中性点接地
方式的中性点
不
同接地方式的比较
答:
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为
电网
对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。
中性点不接地
系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不...
中心点直接接地和中性点不完全接地和
中性点不接地
有什么区别?
答:
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,其流过故障点电流仅为
电网
对地的电容电流,其值很小称为小电流接地系统,需装设绝缘监察装置,以便及 时发现单相接地故障,迅速处理,以免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 \x0d\x0a
中性点不接地
系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障...
“一般情况下,
接地电网
的单相触电
比不接地的电网
的危险小。”为什么是...
答:
一般情况下,人们可能会认为接地电网的单相触电危险性
比不接地电网
要小,但实际上这种看法是错误的。原因如下:首先,接地电网的单相触电危险性较大,因为接地电网的等位电差较小。在变压器距离触电位置较远时,电流衰减,这可能导致在变压器附近的触电事故危险性增加。其次,传统的变压器接法中,零线和
地线
...
为什么110KV及以上电压等级
电网
一般都采用
中性点
直接
接地
方式?
答:
我国的110kV 及以上电压等级
的电网
一般都采用
中性点
直接
接地
方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中...
中性点不接地
系统为什么能保证安全供电?
答:
而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,
中性点的
点位远远偏离大地电位。
中性点不接地
系统发生单相
接地时
,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。