机房
新风
系统有必要吗?使用
风量
如何计算?
答:
机房新风系统的风量如何计算?电脑房应确定一个适宜的
新风量
,新风量过小或过大不能满足机房温、湿度和洁净度的要求。建议按维持机房所需正压值和
每人
≥40m³/h两项中的较大值计算新风量。由于维持机房正压所需新风量难以计算,根据经验及参照洁净室的设计,可按1-2次换气/h来计算新风量。若...
海尔H丫一KJ180A空气净化器适用面积是多少?
答:
空气净化器适用多大的面积,需要通过计算风量与房间面积、人数的多少来综合而定。施迈博空气净化设备建议,根据一计算方法来参考:根据住建部《室内空气质量标准》的要求,
每人每
时需要30m3
新风量
,新风量计算实例:假设:某家庭住宅面积S=150平方米,层高H=3m,成员N=5人 1)若按照每人所需新风量计算,则...
新风
交换机的新风交换机选型
答:
房间类型 一般病房 体育馆 影剧院百货商场 办公室 计算机房 餐厅 高级客房 会议室
每人
所需
新风量
Q(m3/h) 17-42 8-20 8.5-21 25-62 40-100 20-50 30-75 50-125 房间新风换气次数P(次/h) 1.06-2.65 0.50-1.25 1.06-2.66 1.56-3.90 2....
家用
新风
机介绍 家用新风机品牌哪个好?
答:
2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则; 根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适
新风量
,
每人
所需新风量 Q(m*m*m/h) 一般病房:17-42 体育:8-20 影剧院,百货商:8.5-21 办公室:25-62 计算机房:40-100 餐厅:20-50 高级客房:30-75 会议室:50-125 房间新风换气次数 P(次/h) ...
工业厂房十万级洁净空调
新风量
如何确定?
答:
工业厂房洁净度等级是1~9级,十万级这种洁净度等级是医药类工业厂房洁净度等级划分方法。根据GB 50457-2008《 医药工业洁净厂房设计规范》第9.1.3条规定(强制性条文)9.1.3条 医药洁净室(区)内的新鲜空气量,应取下列最大值:1、补偿室内排
风量
和保持室内正压所需新鲜空气量;2、室内
每人
新鲜...
下列哪个参数能更好地描述室内空气的新鲜程度?( )
答:
【答案】:A
新风量
是指按人员需要的新鲜空气量、排风量和维持正压所需风量这三项中的最大值。建筑物内人员所需最小新风量,应符合以下规定:①民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;办公室、客房最小新风量为
每人
30m3/h;②工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。新风量是...
新风机组怎么选型啊?是根据
新风量
选择机型还是新风负荷选啊?其实概念...
答:
是根据
新风量
选择的,大概是
每人
30M3/h 来算出总风量的。 新风机组主要功能是送新风不是专门用来制冷的
空调制冷量和送
风量
怎么匹配
答:
房间面积×吊顶高度×
每小时
换气次数=每小时送风量。风速m/s乘以出风品面积乘以3600=每小时风量/立方。一般所说的三个原则是:1、满足人体卫生要求。就是根据不同类型的场所,会规定每平米按照多少人、
每人
按照多少
新风量
进行设计,这个规定在设计规范和手册上可以查到;2、满足空调房间正压要求。就是说...
机房
新风
系统的规定
答:
/h,两项中的较大值确定
新风量
。计算机房可看成对洁净度要求较低(英制50万级)的乱流洁净室,机房无排风,应以维持机房所需的正压值和室内
每人
不小于40m³/h计算机房新风量较适宜。第三条维持机房正压所需新风量很难计算。要维持机房对走廊(或其它房间)的正压≥4.9Pa,则通过机房门窗等缝隙...
全热交换器的选型指南
答:
全热交换器,热交换器解决方案,热交换器选型指南 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 一般病房 体育馆 影剧院百货商场 办公室 计算机房 餐厅 高级客房 会议室
每人
所需
新风量
Q(m/h) 17-42 8-20 8.5-21 25-62 40-100 20-50 30-75 50-125 房间新风换气...