水泵有电压没电流
两台同样
的水泵
实际使用下
电压电流
相同为何耗电量不同?
答:
这是因为
水泵
工作需要电机带动,而电机是电感元件,有功率因数的影响。工业用电功率因数是计算在内的,功率因数越低,消耗的功率就越多。
我有个三相
水泵
一合闸就跳了,用万用表怎么量
答:
你先断开电源,将电机端
的
线拆开短路在一起,然后万用表欧姆档(蜂鸣器)在开关的下端交叉量三条线的电阻,阻值很小,然后断开短路点,再次测量三条线之间的电阻,值很大(2兆欧以上),以上正常线路没有问题。接着量电机三个端子间的电阻,正常三相阻值相当。最后用10K档一端接电机端子,一端接外壳...
水泵流量、扬程对
水泵的电流
有何影响?
答:
水泵的
扬程和流量的乘积与电机的电流成正比,流量不变,扬程越高,电流越大。影响
水泵电流
的主要因素就是泵的流量和扬程。
水泵
功率不超
电流
超是怎么会事?
答:
1、轴承损坏。2、叶轮气蚀锈蚀严重,增加水流阻力。3、叶轮和
泵
壳结垢严重,增加叶伦重量。
我厂
水泵没
问题,电机老是因为
电流
过高而跳闸
答:
一、解决办法:1、 看电机保护设定值是否低于电机
的
额定
电流
,调整热继电器(或其它保护器)的整定电流,使其与电机额定电流值一致;2 、用万用表低阻值档检查电机绕组三相间看阻值是否一致,否则是匝间短路,造成电流过大;3 、是否
水泵
功率过大,电机配置偏小所致;4 、是否环境温度过高导致电机发热,...
电压
380V,
水泵
不出水运行
电流
190A,全出水运行电流310A,水泵效率0.9,水 ...
答:
水泵的
额定流量在额定转速下是设计标定的,名牌上有。你的水泵电机200kW,那么大。
有一台750w
的
潜
水泵
,现在没下水,空载
电流
只有0.3A,本以为线圈有问题,结 ...
答:
电机绕组是否应并联误接成串联,造成空载
电流
小,转速正常。转矩小不能正常出力。
水泵
电机的运转原理
答:
我们知道,但相电源相与相之间
的电压
在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。
电流
每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周...
三相
水泵电压
低会跳闸吗?
答:
由于电源
电压
低造成输出力矩减小,
水泵
转速下降,引起绕组电流增大。当电源电压过低,绕组
电流的
增大会超过允许值,此时将引起跳闸。
水泵的
运行
电流
过高是什么原因造成的?
答:
水泵
运行
电流
过高
的
原因有:1、水泵吸入口被杂物堵塞;2、泵叶被杂物卡住;3、扬程过高,负载电流大;4、电源导线过细,电线发烫,电流会过大;5、泵出口被堵塞,导致出口压力变大,电流因此过大;6、
电压
偏低;7、电机与水泵功率不匹配;8、电机故障。