水泵空载和负载的区别
200KVA的变压器可以用来
负载
95KW的消防水泵吗?
水泵的
启动时星三角启动...
答:
完全可以了,95KW电流也就在175A左右;200KVA的额定电流在280A左右
电机 正反转,
有什么区别
? 影响?
水泵
答:
电机正反转对电机本身没
有什么
影响,主要影响的是
负载
,如你说的水泵,反转就有可能达不到额定的流量和扬程,造成出水量不足和压力不够,因为
水泵的
设计时叶轮的流道是有方向性的。
为什么变压器在
负载
状况下要维持磁势平衡式的成立?
答:
此外,步进电动机也存在许多缺陷;由于步进电机存在
空载
启动频率,所以步进电机可以低速正常运转,但若高于一定速度时就无法启动,并伴有尖锐的啸叫声;
不同
厂家的细分驱动器精度可能
差别
很大,细分数越大精度越难控制;并且,步进电机低速转动时有较大的振动和噪声。 2.3 力矩电动机 所谓的力矩电动机是一种扁平型多极永磁直流...
变频器拖动的
负载
是风机,但是书中写的是它的阻转矩是和转速的二次方成...
答:
平方律负载,例如,离心、轴流风机、
水泵
,这类
负载的
流体流量与电机的转速成正比,流体的压力与转速的平方成正比,消耗的功率与转速的立方成正比。
配电箱 强电箱 弱电箱
区别
答:
配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,下面可带照明灯、风机、
水泵
等各种电气设备。民宅入户的开关箱就是配电箱的一种。配电箱(配电箱同类产品:配电柜、箱式变电站)根据用途
的不同
,可分为照明箱、动力箱和计量箱。照明箱用于带照明回路等非动力
负载
;动力箱用于带风机水泵空调等动力负载;...
请微电脑时控开关,阻性是25A,我家的清
水泵
是1500W的,用这个开关能
负载
起...
答:
电机
负载
只能承受1.2KW,用时控开关控制接触器,再用接触器控制
水泵
。
电动机软起动器
答:
它可以恒转矩起动电动机,起动电流可限制在150%的额定电流以内,可以实现自由停车、软停车、
泵
停机、直流制动,满足有特殊要求的电动机控制。 6 软起动器控制电动机的几个重要概念 (1)脉冲突跳起动方式 对于静阻力矩较大的
负载
,必须施加一个短时的大起动力矩,以克服静摩擦力,这就要求起动器可以短时输出90%的...
消防
水泵
怎样不带
负载
检测
答:
1、关闭消防
水泵的
电源,确保电源已经切断。2、拆卸消防水泵的出水管道,使水泵处于无水状态。3、打开消防水泵的电源,启动水泵并运行几分钟,观察水泵的运行状态和噪音情况。4、关闭消防水泵的电源,等待水泵停止运行。
请问地埋电缆, 终端
负载
4kw
水泵
,供电距离180米,需要横截面多少平米的3...
答:
4KW,380V
水泵
额定电流为9A左右,供电距离180米,压降要小于5%,长期运行,铜芯电缆4平方毫米,铝芯电缆6平方毫米。
消防
泵
电动机启动
答:
我想问下你到底是软启动 还是星三角降压启动?我没听说过两个启动方式可以在同台电机上同时用的~~~,而且也没有必要!是软启动的话,有可能是
负载
太大引起的,还有你说的停是怎么回事,是电源跳闸还是什么情况?对了还有一种可能是
水泵
厂家的问题,软启动的工作原理是改变导通角来改变电机两端电压,...