答:
如何确定消火栓稳压泵扬程?如何确定
消火栓压力
开关开启消火栓泵的压力值?答:稳压泵的
设计压力
应满足系统自动启动和管网充满水的要求。●稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m...
...试验压力是多少,
工作压力
、试验压力、
设计压力
的关系是什么_百度知 ...
答:
试验压力是
设计压力
的1.2-1.5倍。最高
工作压力
是设计压力的参考依据
消防管道测试
压力
标准
答:
设计工作压力
可能为1.4MPa,也有可能为1.2,1.0都是有可能的 规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。...
喷淋和
消火栓
正常
压力
哪个大
答:
喷淋的正常压力大。喷淋系统的正常
工作压力
一般在0.5至1.2MPa之间,而
消火栓
系统的正常工作压力一般在0.2至0.6MPa之间。这是因为喷淋系统需要将水喷洒到较大的面积上,以达到灭火的效果,因此需要更高的压力来保证水的喷射距离和覆盖范围。所以,一般情况下,喷淋系统的正常压力要大于消火栓系统的正常...
消防管道试压多少
压力
?
答:
对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当
设计工作压力
≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
什么叫静水
压力和
动水压力?
答:
静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力。动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总
压力与
速度压力之差。当市政给水管网设有市政
消火栓
时,其平时运行
工作压力
不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
消防管打压试验的标准有哪些
答:
消防水管试压一般采用水压试验,如果管道
设计压力
不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是
工作压力
的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。压力达到试验压力后,稳压30分钟,如果压力下降不超过0.05mpa,且...
消防管道试压可分为哪几段进行?
答:
规范中规定:
消火栓
系统为设计
工作压力
的1.5倍,喷淋系统
设计压力
小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。
市政
消火栓
平时运行
工作压力和
火灾时供水压力哪一个更大?
答:
一样的。市政
消火栓
是市政供水直接用的,平时都是带压状态,火灾时也是同样
压力
的,一般都是3-5公斤左右,最多的就是室外火灾7扑救和给消防车供水。
消防管道试压为多少压力,
设计压力
的多少倍,
答:
当系统
设计工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.