22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟通风管道规范
消防排烟
系统图FDS,FDSH,MED分别代表什么
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的
通风管道
上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入
消防
控制中心。2、FDSH:
排烟
防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
消防排烟
工程师高频考点汇总【二】
答:
对于排烟系统与
通风
空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: (1)机房内应设置自动喷水灭火系统; (2)机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道; (3)排烟风机与
排烟管道
的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。 6.排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟...
怎么选
消防排烟
风机,怎么计算它的风量、静压等。
答:
玻璃钢风机怎么用看这里如需
消防排烟
风机推荐选择河北科诚特。选消防排烟风机,计算风量、静压等首先确定防火分区。1、按
标准
核算出需求的排风量。2、断定风机设备方位,断定风管走向标准等等。3、核算
管道
阻力。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选...
防
排烟
是否属于
消防
工程还是
通风
工程?
答:
根据《建筑工程施工质量验收统一
标准
》规定防
排烟
属于
通风
空调分部工程。防排烟系统,都是由送排风
管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的...
消防
喷淋安装
规范
答:
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、
通风管道
的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2 直立型、下垂型
标准
喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定。 7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置...
通风管道
下方安装喷淋头的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
《自动喷水灭火系统设计
规范
》(GB50045-95(2005年版))第3条设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计防火规范》
消防
给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定:仓库要装,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水...
消防
喷淋安装
规范
答:
风机安装为什么不要设置减震装置
答:
并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响
排烟
风机可靠的运行,因此安装防烟风机时不宜设减振装置。若与
通风
空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。
为什么有防火阀70℃、150℃、280℃?
答:
1、70度防火阀用在空调送风、
通风
系统
管道
上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭。2、 280度防火阀用在
排烟
系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟...