接合器在cad图纸上的图例是什么?
答:
2.水泵接合器应设在室外便于消防车
使用
的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。3.
消防水泵
接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。4.地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近...
消防稳压泵启动
消防水泵
接线图
答:
这个10d303-3图集的一
用
一备互投的
水泵
接线图就是。
我想知道
消防
水池的做法
答:
当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合
使用
,又可独立使用;
消防水泵
各自有独立吸水管,符合规范第7.3.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置。这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置
方法
。2、按消防系统分别设置吸水管具体
步骤
:消防水池...
消火栓泵和
消防水泵
是一回事吗?
答:
当发生火灾时,
消防
车的
水泵
可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。
22KW
消防水泵
与X/Q系列控制柜怎么实现星三角接线,有图更好,O(∩_∩...
答:
你是说的新三角降压接法 控制柜有两个3项输出那种吗
水泵
打开有3组端子连接起的 U1 V2 (连接起)V1 W2 (连接起)W1 U2 (连接起)当接的时候取掉连接片 我们把控制柜看做是 黄 绿 红 和 黄 绿 红 第一组黄 绿 红 接↓↓↓ ___ 第二组黄 ...
消防
流量开关启停
泵
接线图?
答:
1、设置流量值:流量开关设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及
消防
软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。非常重要的一点:不要设置上限。2、线路检查:启
泵
信号线和DC24V是否正常。3、测试:打开试验消火栓...
单位消防池
消防泵使用
问题
答:
你的止回阀安装的方向错了,应该由水箱向
水泵
方向流动,当反向时,止回阀关闭,因此,永远不会将系统的水反流到水箱中。止回阀的位置安装不会影响整体功能,不必过于考虑。
消防水泵
房设备和管道如何安装?
答:
压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍;9、
消防水泵
的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装
使用
说明。 检查数量:全数检查。 检查
方法
:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
消防
池
水泵
电路怎么接 求
图解
答:
消防泵
有分柴油机水防泵和电动机消防泵两种。通过继电器控制实现功能。1常用泵,当管道低于下限点启动常用泵、当常用泵损坏启动备用泵,当市电断电且管道压力不足时启动柴油机消防泵。知道控制
方式
了应该知道怎么接了吧!当然管道上要装带压力上下限点的压力表。
消防
稳压
泵
和水箱的连接
方法
答:
消防稳压泵和水箱的连接
方法用
2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到