消防水泵控制柜基础高度要求
求
消防
弱电
水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
双输入输出切换模块LD-8302A,连到火灾自动报警系统。具体怎么连。更专业了。你的弄本海湾的产品手册看看。另外还有消防水箱、消防水池液位监视线(都是NHKVV-2X1.5-SC20),分别引到
消防控制
室墙上的各自的多功能液位监视器上。但是这个不是接到
消防水泵控制柜
上的。。。跑题了。
有没有规范明确规定
消防泵
应急启动柜优先
控制柜
启动?
答:
11.0.12
消防水泵控制柜
应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。这个没有
要求
优先启动的,优先的是联动启动,不能满足的时候才紧急启动的。
消防水泵控制柜
,直接启泵线怎么接?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防
水池的国家标准设计规范
答:
消防水池储水或供固定
消防水泵
或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的
要求
。 二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水
高度
不超过...
喷淋
泵
手动启动规范
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
消防水泵
的启动装置启动随意手动停
答:
水泵压力报警阀,高位流量出水管 消防水泵房内的压力开关宜引入
消防水泵控制柜
内。3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。2.消防水泵控制柜的设置
要求
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:平...
消防水泵
调试方面具体有什么
要求
?
答:
① 以自动直接启动或手动直接启动
消防水泵
时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;消防水泵启动时间指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。消防水泵对于消防安全来...
消防水泵
是否允许用变频
控制柜
答:
消防水泵
是可以选用变频
控制柜
的,这个可以根据客户的需要来配什么样的控制柜
消防水泵
的启停装置有哪些
要求
呢?
答:
工程师考试《综合能力》考试真题及答案(3)
答:
66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准
要求
的是( )。 【选项】 A.
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30 B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为0.16MPa C.净空
高度
为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m D.系统...
棣栭〉