调试方面具体有什么要求?
答:
① 以自动直接启动或手动直接启动
消防水泵
时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;消防水泵启动时间指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。消防水泵对于消防安全来...
柴油机
消防泵的控制
器介绍
答:
1、柴油机
消防泵
的特点柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动
水泵控制柜
...
2020年
消防水泵
房
水泵控制柜
应设置在哪种状态?
答:
这和那年没关系,根据相关规范要求
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
喷淋
泵
手动启动规范
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
消防水泵控制柜
的防护等级不应低于1P55是什么意思?
答:
再做一个
防水柜
,把你现有的柜子装进去。
消防控制柜
压力与管道压力表压力不一样
答:
-
控制柜
能清晰地显示
水泵
运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。- 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。- 具备串行通讯总线功能。- 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至
消防
报警系统...
消防控制柜
的操作与控制是什么
答:
4、如有火灾发生,应根据火情,立即拨打“119”报告消防队,并将信息反馈监控报警中心,同时进行灭火及疏散工作。5、监控中心根据火灾情况,调集有关人员启动灭火和应急预案。6、当遇到突发火灾后,应当马上报警并迅速离开火灾危险地区。
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调...
消防泵控制柜
应采用隔离式或独立间隔式吗?
答:
隔离间式的水泵控制柜指的是水泵控制柜单独设置在一个控制操作间里面,不是单独
控制水泵
的控制柜分开的,水泵还是一组水泵一个控制柜的;独立式的水泵控制柜是按照规定的要求将双电源等和稳压泵、排污泵等以前允许和
消防控制
放在一起的一个控制柜的,现在分开而已,也就是说
消防水泵控制柜
只能是
控制消防
...
探析最全
消防
给水知识要点?
答:
15.
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。16.消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。17.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量≤20L/s,...
消防水泵
是否允许用变频
控制柜
答:
消防水泵
是可以选用变频
控制柜
的,这个可以根据客户的需要来配什么样的控制柜
棣栭〉