22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵一备一用原理图纸
油库
消防泵
房是否需要
一备一用
答:
驱动器和专用控制柜等组成;一组
消防水泵
可由同一消防给水系统的工 作泵和备用泵组成。5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:1 除建筑高度超过50m的其他建筑室外消防给水设计流量小于等于25L/s时;2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s时。
客户需要安装,
消防
上用的
水泵一用一备
控制箱,这个箱子怎么做,跟一般...
答:
会电工的人大部分都会 其实
消防泵
或者喷淋泵包括稳压泵按照设计规范都是一主
一备
,其实一主一备都是在配电柜也就是控制柜那里安装一个万能转换开关就可以。从消防报警主机到控制柜里有6条线路 也就是2种启动方式。第一种:经过模块联动启动也就是软启动,第二种:就是直启,用直启按钮来启动。...
哪个大哥知道
消防水泵
控制柜的操作步骤的啊?操作有手动/自动,1自2备...
答:
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心...
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
2、建筑的室内
消防用
水量小于等于10L/s时。二、备用的工作能力不应小于最大一台消防工作
泵
的工作能力,自动喷水灭火系统可按“用
一备一
”或“用二备一”的比例设置备用泵。备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进行供水,避免消防给水系统失去供水能力。
PLC控制,
一用一备
30kw的
消防水泵
的机旁箱加电流表有什么用?除了看电流...
答:
电流作为电动机的一个工况参数之一,如果对于需要记录或观察或监视电动机的运行情况,是需要的,通常值班设备人员需要对整个控制系统进行相关数据的巡查,以便及时发现异常或问题,及时解决。
一备一用
的
消防泵
要哪些阀门
答:
消防
上一般用蝶阀,而不用闸阀,因为蝶阀开启速度快,闸阀太慢;泵的两头要有软接头,隔振用的;泵的入口要有过滤器,防止杂物堵塞和损坏或者妨碍
水泵
工作;泵的出口要有止回阀,防止水锤损坏水泵。
消防泵
控制柜面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关...
消防
栓
泵一备一用
出水口上是每台装一个压力控制开关还是只装一个就行...
答:
是每台单独控制。一个
水泵
工作的时候,另一个水泵是在停止状态。
消防泵
为什么要用稳压的
答:
“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防
消防泵
启动时为止,须按主、
备泵
设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其
使用
寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
消防泵一用
二停什么意思?
答:
消防泵一用
二停意思是 第一个工作,第二个停止 也就是说,一个工作一个备用