22问答网
所有问题
当前搜索:
消防走弱电桥架还是强电
弱电
在
桥架
内要套管和固定吗?
答:
弱电和强电
线路走在同一
桥架
内,为避免干扰,弱电线路应单独采取屏蔽措施。
弱电
系统的线缆能在同一管或
桥架
中敷设么?
答:
呵呵。我 就看到过一个
强电
还有
弱电是
一个
桥架
,对了,监控的电源线和视频线一个桥架有影响吗?
可以再请教个问题吗?电缆
桥架
接地怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架是
用于
强电还是弱电
,强电要先做跨接地(即桥架间要用接地线连接,方法见电气安装手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。
强电桥架和弱电桥架
需分别敷设接地干线么
答:
强
弱电电缆桥架
都应设置通长的接地干线
强电
井
桥架
与
弱电
井桥架距离
答:
一般300哈。如果同一个电井的话最好做到两边对立面的墙上,以防止干扰。
强电桥架和弱电桥架
间距问题
答:
水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可。 参考国标民用建筑电气设计规范,8.12.5-8.12.6。多层距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考虑0.3M。
弱电桥架
安装和电管预埋”不属于建筑电气(强电)分部,而应该属于“智能建筑”分部。具体子分部得看你这个弱电归属哪个系统,
强电和
弱电的称谓不规范,不...
强电和弱电桥架
是否水平安装
答:
电缆
桥架
(
强电和弱电
)有水平安装的,也有垂直安装和斜向安装的,根据需要和现场条件
我
是
学
弱电
的 ,但是我想在
强电
这里找到工程,我想问在哪方面可以做的_百...
答:
首先
弱电和强电
是两个不同的专业,都有相应各自的规范和内容,没明白你想改行还是想问强电中你能做什么?如果不是想改行,弱电和强电的共同点也就是敷设管线了,
桥架
、管、线缆敷设这些大致上是一样的工作思路,但涉及到设备就区别很大了,不是只懂弱电可以完成的。另外变电站建设中有个电力监控系统,...
万用表测接地电阻
弱电消防
的 接地故障了 怎么测
答:
用万用表的蜂鸣档测接地电阻,红表笔接信号线 黑表笔搭在地线上(如
桥架
接地铜线上,
强电
的配电箱里的底线,或者
是
装修的话吊顶上的KBG管子上,
消防
的镀锌管上,吊杆上都可以),如果表显示数值1,0,0以上的 一般没什么问题,如果再一百以下或者直接滴的响起来的话就要一段一段断开查是那里接地了。
强电
跟
弱电
可以在同一个管槽里布线吗
答:
如果
是
220V电源线加上金属屏蔽软管是可以在同一
桥架
里平行布线的