22问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土冷缝怎么处理
现浇板出现大面积贯穿裂缝
怎么
修补
答:
①外加剂拌合不均匀导致外加剂损失较大,不能充分发挥作用。②
混凝土
搅拌时间不足。③粗。细骨料及拌合水人仓温度偏高,使得浇筑温度过高。④搅拌和运输时间过长,使混凝土拌合物出现离析、泌水和沉陷。⑤泵送混凝土,因流动性要求高,过量增用水泥和水。⑤浇筑顺序不合理,出现施工”
冷缝
”或施工缝
处理
...
关于钢筋
混凝土
主梁留施工水平方向的
冷缝
答:
要受力最小的地方,施工面要垂直。
为什么C40的
混凝土
打出来有
冷缝
?
答:
冷缝
的产生源自于浇筑时间差、
混凝土
物料的和易性状态、振捣情况等,与混凝土的强度等级没有必然的关联。混凝土浇筑过程中,由一个经验丰富、责任心强的人进行指挥布灰、旁站监督施工缝
处理
、接浆、振捣、抹压、二次抹压等全过程,是非常必要的。如果没有,由着施工工人随意打灰随意处理,出现冷缝是难免的...
混凝土
施工缝属于什么缝?
答:
2MPa时,才能浇筑上一层
混凝土
。这样才会使上下层混凝土更好的结合;如果,在下一层混凝土强度没有达到1.2MPa,而浇筑了上层混凝土,则上下层混凝土不能有效的结合,在这道施工缝结合处形成
冷缝
,以致最后的开裂,降低了混凝土的整体强度,进而形成重大工程质量隐患
怎么样
?
冬季浇筑
混凝土
应该考虑的问题有哪些?
答:
日平均气温高于35度,进入夏季施工,要采取措施降低
混凝土
入模温度,不能高于35度。室外日平均气温连续5天低于5度,进入冬季施工,要采取措施保证混凝土入模温度不能低于5度。施工规范对最低低于多少温度不宜进行混凝土的浇筑施工没有明确的规定,但是我国规范分类的防冻剂能够达到最低的规格是-15℃,其...
楼面
混凝土
浇捣产生
冷缝
会有什么后果
答:
施工
冷缝
是因为浇筑时候接茬不及时,造成
混凝土
终凝后才继续浇筑上安层混凝土造成的,有时候是浇筑没注意,比如超大面积的混凝土浇筑,有时候是因为大体积混凝土水化热大等原因缩短了凝结时间,使人们措手不及。拆模后你很容易发现混凝土的接茬,有时候因为不是一次成型,表面会出错台,后浇筑的往往和前面的...
冷缝
对结构的影响
答:
冷缝
是指在
混凝土
浇筑过程中因突发不可预料因素而导致的混凝土浇筑中断、且间隔时间超过混凝土的初凝时间,但小于混凝土的终凝时间而在混凝土结构中形成的一种薄弱面,抗渗混凝土墙结构工程的质量优劣,除处决于优良的设计、材料的性能外,还取决于施工质量的好坏,因此,对施工中的各主要环节,如模板的支设...
抗渗
混凝土
墙壁渗漏
怎么
解决?
答:
这种情况限制了常规止水方式,如止水钢板的采用,但可采用在外墙内绕结构梁缠绕膨胀止水胶条的方式解决。因工期等各种原因,该节点没有采用任何处理措施,造成大量渗漏现象的产生。3)非正常施工间断处的
冷缝处理
不当。地下室外墙施工持续较长时间,在长时间的商品
混凝土
浇筑过程中,超过初凝时间的施工停滞...
砼
浇筑过程的技术措施?
答:
5)
混凝土
的提供必须以现场混凝土浇筑量及浇筑速度为准,保证混凝土施工不间断,在下层混凝土初凝前必须开始浇筑上层混凝土,使之不出现施工
冷缝
。6) 浇筑时混凝土下料必须均匀送到各部位,下料自由高度不超过2m,以防止混凝土离析。竖向结构高度超过2m时采用接软管使混凝土下落。7) 浇筑混凝土时派木工经常观察模板,发现跑...
混凝土
浇筑中,
冷缝
是
怎样
出现的?怎样区别
答:
施工
冷缝
是因为浇筑时候接茬不及时,造成
混凝土
终凝后才继续浇筑上安层混凝土造成的,有时候是浇筑没注意,比如超大面积的混凝土浇筑,有时候是因为大体积混凝土水化热大等原因缩短了凝结时间,使人们措手不及。拆模后你很容易发现混凝土的接茬,有时候因为不是一次成型,表面会出错台,后浇筑的往往和前面的...