浇筑
混凝土
时桩基过深 不采用串筒浇筑会造成什么结果
答:
桩基太深,砼下去很可能会离稀,影响桩基质量,最后到检桩的时候(小应变或者声测法)搞不好就是个二类三类的,三类可就惨了要凿掉从新浇筑,浪费金钱又影响工期.我们工地出了一个三类19m处理了一个月才弄完(一般最下面一节串筒到桩底有2~3m的距离都是没什么问题的,当然最重要的还得看你的砼的拌合...
为什么有时候打
混凝土
要用管子接着呢
答:
这样的做法是很规范的. 主要是∷保证
混凝土
不发生
离析
现象 当混凝土自由倾落高度超过2M时,应沿串铜、溜槽、溜管等下落.有好几种辅助道具.你说的管子是其中一种
拆模后
混凝土
常会出现哪些缺陷?应如何修补?
答:
缺陷有:麻面、蜂窝、露筋、裂缝、孔洞、夹渣、疏松、外形缺陷、外表缺陷、连接部位缺陷。1、对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的
混凝土
表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。在抹面前在缺陷面处清洗,湿润,抹浆初凝后加强养护。2、对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗,用水泥...
怎么处理
混凝土
钻孔灌注桩废浆
答:
楼主说的是桩的检测结果是桩底沉渣厚度大,这应该不是由首封混凝土造成的,而是清孔不彻底导致的。如果是首封失败,主要表现是导管内进水、
混凝土离析
、首次灌注后导管的埋深不够、甚至堵管等,就是桩基检测反映出来的也是桩底混凝土离析,粗细骨料分离,而不是沉渣太厚。而沉渣厚的原因主要是清孔不彻底...
工程桩浇注
混凝土
的问题
答:
一般来说发生的原因有以下几种:1、原材料集配不良,砂石料拌合时各级配不均匀,也有可能是粗集料过大,细集料过小,在管中过稀,所以发生堵管。2、管中有残留
混凝土
,没及时冲洗干净,需拨掉一节一节检查。每次用完,都需要水冲洗,要不然下次凝固后就等于暴费了。一般来说问题就是以上二大方面。
施工现场如何控制坍落度?
答:
3、 水秤和水泥秤的称量偏差对
混凝土
坍落度的影响是很大的, 因此,试验人员要定期检查混凝土拌和站的水和水泥秤的称量偏差。4、 运输到现场的混凝土坍落度过大或者发生
离析
时,将坚决对 其进行废弃处理。坍落度过小时,可经拌和站进行二次拌合,并适当添加水泥浆。知识点延伸:坍落度是指混凝土的和易性...
混凝土
的施工工艺?混凝土的构成材料有哪些
答:
2、搅拌完成之后就是
混凝土
的运输:需要将混凝土运至需要浇筑的地点,注意这个延续时间应尽量缩短,在合适气温下能够保持0.5~lh时间。若所需的是商品混凝土,一定要将其充分搅拌后才能卸车,注意整个过程中不允许任意加水,在混凝土发生
离析
的以及浇筑前应进行二次搅拌,已初凝的混凝土是不能够再来使用的...
混凝土
能否在零度以下施工?
答:
混凝土
浇筑的工艺流程:混凝土浇筑是将拌制好的混凝土料浇筑入仓、平仓并捣固密实的施工过程。浇筑需要保持连续性和均匀性,并防止混凝土产生
离析
现象。平仓操作:平仓是通过人工或机械方法,将整个浇筑的仓面均匀地摊平和充满混凝土料。捣固密实:捣固密实,也称为振捣,有手工振捣和机械振捣两种方法。在水利...
路面
混凝土
配合比怎样设计才能和易性好硬化后又不起灰
答:
在满足施工要求的前提下,尽量降低
混凝土
塌落度,使混凝土不
离析
、泌水,另外,可添加少量粉煤灰满足和易性。
谁有一份详细的技术交底啊??
答:
混凝土
工程(现场搅拌泵送)作业条件 检查固定模板的铅丝和螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时要采取止水措施,特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。混凝土浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,模板内的杂物和钢筋油污等要清理干净,模板的缝隙和孔洞已堵严。完成钢筋、模板的隐检、预检...