22问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器接地
接地
的种类
答:
工作
接地
是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。信号回路接地,如各
变送器
的负端接地,...
热电阻
温度
计测温常见的故障有哪些
答:
常见故障:1、热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。2、保护套管内积水。3、热电阻测量回路短路或
接地
。4、热电阻测量回路断路。5、热电阻接线端子虚接或接触不良。热电阻传感器由热电阻、连接导线及显示仪表组成,热电阻也可以与
温度变送器
连接,将温度转换为标准电流信号输出。
PT100
温度
探头经电压
变送器
送PLC,和触摸屏,温度显示10---30度跳变的...
答:
2、可能是屏蔽
接地
不好:检查一下你的模拟量传输线屏蔽接地是不是都接好了,一般都要采用单端接地接好了一般不会出问题(接地系统一定要好,不然接好了也不管用)。3、可能是线路紧固不好:检查一下你的接线是不是紧固了,PT100与
变送器
有些是三线制的,你看一下那根补偿线是不是都接上了。4...
变送器
的种类特点
答:
变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有
温度变送器
,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。压力变送器:压力变送器也称差变送器,主要由测...
变送器
有哪些常见问题?
答:
1、
变送器
电源是否正常 2、参照的压力值是否一定正确 3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;7、相应的设备外壳是否
接地
8...
金属热电阻的测量原理?
答:
热电阻是中低温区最常用的一种
温度
检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。一、热电阻测温原理 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成...
热电偶补偿导线的补偿导线
答:
3. 使用长度因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用
温度变送器
进行传送信号。温...
热电偶
温度
补偿方法有哪几种?
答:
因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用
温度变送器
进行传送信号。温度变送器是将...
热质式流量计安装有什么要求
答:
装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面
变送器
两端应装阀门和旁路。流量的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器 与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的
接地
,转换器外壳也应接地。接地 电阻...
我用的
温度
传感器接到PLC里面,数据应该怎样处理?
答:
你用的是什么PLC的何种模块,热电偶或热电阻通常需要经过
温度变送器
,输出4~20mA信号后,才进入PLC的A/D模块,模块处理为0~4000(假定)一定范围的数字量;这个数字量跟你的温度变送器的量程是呈线性关系的,你可以用线性标度指令,或者算出斜率后简单的换算,就能得到最终的温度。但是也有这样的模块...