漏电电流30ma和100ma
为什么开关箱内的
漏电
保护器的额定漏电动作
电流
应不大于
30mA
?
答:
人体的电阻和年龄、性别有关,主要和水占身体的比例正相关,小孩含水比例高电阻小,最容易触电;女性比男性容易触电,年轻人比老人容易触电。人体能够感觉到的最小
电流
在1
mA
左右(男性为1.1mA,女性为0.7mA),这是指50~60Hz的工频交流电,如果是高频交流电,由于“趋肤效应”,电流只流过皮肤,不...
漏电
开关的动作
电流
一般是
30mA
,动作时间是多少?动作时间实测值是多少...
答:
漏电
开关额定动作
电流30ma
的,动作时间是≤0.1秒,0.1秒时间是很短的,人工测量是无法测出来的,需要专业一起校验,只要不超过0.1秒就是合格的
工地一级箱
漏电电流100mA
0.3S 二级箱50-70mA0.2S 三级箱
30mA
0.1S 是...
答:
这标准已经过时了。规范见:《剩余
电流
动作保护装置安装和运行》GB13955-2005。
一二三级配电
漏电
保护器动作
电流
分别是多少?
答:
一二三级配电
漏电
保护器动作
电流
分别是:总保(一级)300-600mA,步长
100
-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤
30mA
时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
一二三级配电
漏电
保护器动作
电流
分别是多少?
答:
一二三级配电
漏电
保护器动作
电流
...300ma,延时0.2秒,分路漏电空开是60A,
漏电电流30ma
,延时0.1秒。为什么...
答:
你好:——★1、正常情况下,“总空开300A,漏电电流300ma,延时0.2秒” 的漏电保护开关跳闸,说明漏电电流已经达到或超过300
mA
。——★2、 “分路漏电空开是60A,
漏电电流30ma
,延时0.1秒” ,其灵敏度要超过总空气开关,分路漏电保护开关不动作,说明分路开关(完好、可靠的情况下)漏电电流不足...
漏电
保护器的额定
电流和
额定漏电动作电流之间有关系不?怎么取值?_百度...
答:
假如哪一个负载
漏电
,所以开关漏电动作
电流
相同的话,有可能总线路的漏电保护动作,会将整个线路断开,影响其他负载的使用,而且不利于查找那个负载有漏电故障。额定电流越小额定漏电动作电流越小,可以保证具体那个负载漏电,控制该负载的漏电保护动作,其他漏电开关都正常使用。
建筑工地三级配电箱和一级配电箱同时跳闸是何原因
答:
2.如果选型没问题。例如:总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器参数最小漏电动作电流
100MA
最大漏电分段时间0.1S 设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器参数最小漏电动作
电流30MA
最大漏电分段时间0.1S 这里有一个
漏电电流
累加的情况,总箱漏电保护器参数是大些,但他所带设备多,设备箱漏电保护器参数小...
安全小常识:
漏电
断路器型号以及选用原则
答:
5SM13526剩余
电流
保护断路器(500V)25A4P
30mA
A型55mm 5SM13546剩余电流保护断路器(500V)40A4P30mAA型55mm 5SM13566剩余电流保护断路器(500V)63A4P30mAA型55mm 5SM14120剩余电流保护断路器(125V~230V)25A2P
100mA
AC型55mm 5SM14126剩余电流保护断路器(125V~230V)25A2P100mAA型55mm 5SM14140剩余电流保护...
工地高层施工随层电盘
答:
≤
30mA
),延时型(动作时间在≤0.1S)。分配电箱内的
漏电
保护器额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,一般分配电箱选用中灵敏度(30mA~
100mA
),延时型(动作时间在0.1~0.15S)。同一条线路的漏电保护器额定漏电动作
电流和
额定漏电动作时间必须达到分级保护的要求。