22问答网
所有问题
当前搜索:
热电阻和温度变送器
热电偶和温度变送器
有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器...
答:
我是做温度仪表的我来告诉你 1一体化的
温度变送器
,集
热电偶与
变送器为一体,2常见的温度变送器是在热电偶接线盒的一个圆形模块,热电偶一般输出时毫伏信号,加一个温度变送器模块就可以把毫伏信号转换成4--20毫安的标准电流信号
热电阻
的
变送器
和
热电偶
的变送器可以互用吗
答:
一般的
温度变送器
都具有接入
热电偶和
热电阻的功能。但接线端子不同,热电阻常为三线制,热电偶为两线制。如果这样即可替换。当然热电偶需要补偿金属线,这个要注意。
PT100铂
电阻
有量程吗? 经过
变送器
变送后又量程吗?
答:
变送器具有“截取”传感器测量范围的能力。其量程范围就是截取的传感器信号范围。例如测量 0~100℃ 的Pt100
温度变送器
实际上是一只测量范围对应Pt100
热电阻
0~100℃ 时阻值的电阻变送器,其输出电流 4-20mA 只和 0~100℃ 对应。对于PLC的统一电流信号输入模块来说, 4-20mA 只是代表了测量信号的...
温度
传感器输出信号
答:
温度变送器
和PT100连接是三线制或者两线制,变送器上面有专门的接线端子。变送器的输出多见是4-20mA的电流信号,和你的控制室中的数显仪表或者采集系统AI连接;PT100实际上就是个
热电阻
,电阻的阻值随着温度的变化而变化。(摘抄:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示...
热电偶
的
温度变送器
是什么
答:
2
温度变送器
原理 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用
热电阻和
热电偶分度表是标准化...
关于三线制PT100温度传感器
与温度变送器
答:
1,
温度变送器
供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100
热电阻温度和
电阻对应关系网上有)3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后...
什么叫热工仪表
答:
是将传感器输出的信号变换成显示装置易于接收的部件。显示装置是测量系统直接与观测者发生联系的部分。热工仪表测量的主要介质有油、蒸汽、水和气体。热工仪表分为
温度
仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表等。温度仪表包括
热电偶
、
热电阻
、双金属温度计、压力式温度计等等。
请问pt100
变送器
可不可以一个接若干pt100
温度
传感器
答:
pt100变送器可以一个接若干pt100温度传感器。1,
温度变送器
温度传感器有好多种,如热电偶,热电阻,双金属,红外线温度计等等.当然你指的可能是
热电偶和
热电阻吧!热电偶和热电阻如果不用
温度变送器
也是可以直接接二次仪表的(显示表,热电偶必须按分度号配补偿线接二次仪表).用温度变送器主要是将热电偶和热电阻信号变换成与输入信号或温度信号成线性的4~20mA的...
温度变送器
可以代替三菱fx2n-4AD-pt吗
答:
可以取代,但不能直接代替。fx2n-4AD-pt是用于三菱PLC温度输入的卡件,可以直接将
热电阻
传感器信号转为PLC内部信号;
温度变送器
可以将热电阻传感器信号转为统一标准信号,进而被三菱PLC的统一标准信号输入的卡件识别并转为PLC内部信号。用不用温度变送器,是两种不同输入方案的选择:不用温变可以节约安装...