22问答网
所有问题
当前搜索:
焊缝探伤和拍片有什么区别
压力管道
焊缝
射线
探伤拍片
数量如何确定?
答:
管道
焊缝
无损应按设计文件或规范要求进行,工程量按现场实际
拍片
数量计算。拍片数量如设计有要求时,按设计规定计算,如无规定,参照下表执行:注:1、DN600以上的管道焊缝无损
探伤
按管口周长计算工程量,片子的有效长度按片长减去搭接每边25mm计算。2、当管道外径小于或等于φ89mm时,采用双壁双投影法透照...
rt
拍片
缺陷1mm合格吗
答:
rt
拍片
缺陷1mm是否合格,要根据板厚的三分之一来评定。
焊缝探伤
检测就是探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤...
什么
是电焊一级
拍片
答:
电焊
拍片
:一、二、三级片。一级不允许有任何未熔,夹渣,气孔,二级片允许有单个气孔,不允许有密集气孔未熔和夹渣,未熔和夹渣都不允许,二级可以有个把气孔,一级允许有针头大小的气孔一个。作为五大常规无损检测方法之一的射线
探伤
,在工业上有着非常广泛的应用,它既用于金属检查,也用于非金属检查...
钢结构在厂内制作加工,埋弧焊
焊缝
需要检测吗
答:
一般埋弧焊只要操作得当,
拍片
没有问题,还有一个内幕是,只要你关系可以搞个假片也不是
什么
问题,出个
探伤
工艺评定结果就行,结果过了,片子就过了
rt
拍片
缺陷1mm合格吗
答:
rt
拍片
气体保护焊怎么焊一级焊缝:1、CO2气体保护焊一级焊缝不管你是X光
拍片
还是超声波
探伤
都是全焊透焊缝。2、CO2气体保护焊
焊接
时关键时打底
焊缝的
电流要高一些,而不是焊接电压要高电流高熔透性好,但也是有一定范围的。3、其实这并不是真正重要的关键所在,关键是你在焊接是怎样去减少焊接缺陷。4、碳...
谁知道天然气管道
焊口
x射线
探伤的拍片
张数怎么就按啊
答:
问题模糊。Φ89×4可以用150×80
的
底片。若是100%检测,①平移,相隔90°(椭圆成像)透照两次;②垂直,像隔60°或者120°投资三次。根据现场
焊接
借口的数量就计算出来了。
伽马射线给100毫米厚铁板
焊缝拍片
时,我距10米被照10分钟,有多大危害
答:
这个一定要到医院去体检了,最好去职业病医院或者大型
的
综合医院。照100mm钢板的源,剂量肯定不小,10分钟时间太长了。
氩电二级
拍片焊口
工艺要求
答:
(咬边)允许有深度不超过0.5毫米,长度不超过100毫米,两侧咬边总长度不超过
焊缝
全长×10 (表面夹渣)不允许有 (表面气孔)允许每米范围内有三个直径不大于1毫米的气孔,且间距要在20毫米以外,(未焊透)不允许 (焊缝边缘直线度)允许10%焊缝长度直线度扭曲不能超过三毫米.施焊焊工必须明确
焊接
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜