22问答网
所有问题
当前搜索:
爆模后混凝土处理方案
停一个小时打
混泥土
会
爆模
吗
答:
不会。现场施工一小时后出现的裂缝称之为
混凝土
早期收缩裂缝,只要有模板就不会
爆模
。一般浇筑混凝土要有模板,才能形成各种样子,模板加固的时候要有对拉螺栓,或者外部支撑,比如采用对拉螺栓,螺栓要上螺母。浇筑混凝土的过程中,模板承受的压力会越来越大,这样螺母很容易滑丝脱出,这样模板在混凝土的压力...
240mm宽*2m长*8m(装模高度)剪力墙,泵送
混凝土
浇筑2m左右高度,12的螺杆...
答:
9!施工中很可能起步第一排对拉螺栓离楼面距离就是500,因此,最不利的螺栓负担的面积不止是0.25,而是0.5×0.75=0.375(m²)!所以,主要原因是浇注前没有经过正式验收,没有审查施工
方案
(或方案根本就没有计算书),也未认真检查重复利用的旧材料(包螺栓)的质量和模架安装质量等。
混凝土
外观及尺寸偏差属于什么班组,瓦工还是木工?
答:
与木工班组和
混凝土
班组有关系 尺寸偏差:主要是木工支模时,模板不够稳固,产生变形、
爆模
、胀模等,一般应由木工负责;当然如果混凝土工未按要求振捣,也会对模板造成损坏;混凝土外观:主要是蜂窝、麻面、孔洞,主要由混凝土班组承担;如是混凝土粘模、模板拆除过程中的损坏,木工也要担责,由混凝土工修补...
建筑木工为什么要扣百分之零点二的
爆模
费?
答:
你好,隐形
爆模
费的百分之零点二是按是按照做工的总放量扣还是按照做工的总钱数来扣除
T梁
混凝土
施工拆
模后
底板有烂角的现象是什么原因
答:
一般有四个原因造成:1。模板底漏浆,底拉杆螺帽未扭紧 2。台座(底模)制作过程有
爆模
,线型不直 3。模板变形或者模板加工不到位 4。脱模过于用力或者脱模板太早
砼
强度不够
框架柱
混凝土
浇筑循环几次浇筑适宜
答:
最好不要一次浇筑完成 5.4米的层高分三次吧 一次浇筑完成容易烂根和
爆模
,最好先浇筑80厘米左右,振捣密实后在浇筑上部。 规范不是要求超过2米要加溜槽和窜筒吗,不然
混凝土
很容易离析的。 做好吧,别人买一套房子不容易。
混凝土
搅拌站升级改造合同
答:
若对
混凝土
性能有疑问时,应及时会同乙方加强抽样检测。如因甲方现场管理不善或养护不到位而造成的质量问题,乙方不承担任何责任。甲方在施工过程中如出现
爆模
等不能连续浇筑混凝土情况时,应及时通知乙方,但对乙方已发出混凝土必须签单。混凝土卸料时间单车不得超过2小时半,否则乙方有权
处置
车内混凝土,同时...
浇筑
混凝土
班组合同
答:
若对
混凝土
因为模板加固不稳,但混凝土的自重以及泵机管道出口与浇筑面的高度落差形成的冲击力,导致爆模。
浇筑
混凝土
班组合同
答:
若对
混凝土
