铁道电气化是干什么的?
答:
牵引供电设备的检修运行由供电段负责,牵引供电系统的运行调度则由供电调度负责。供电调度
通常
设在分局和铁路局调度所。1、牵引
变电所
牵引变电所的任务是将电力系统三相电压降低,同时以
单相
方式馈出。降低电压是由牵引
变压器
来实现的,将三相变为单相是通过变电所的电气接线来达到的。牵引变压器(主变)...
电线杆接
变压器
咋接的
答:
为了减小
单相
接地故障时的对地电容电流,需要在变压器中性点装设消弧线圈等补偿装置,因此需人为建立一个中性点,以便在中性点接入消弧线圈,减小接地短路断路电流,提高系统供电可靠性[3][4][5]。国内外使用现状 我国的接地
变压器通常采用
Z 型接线(或称曲折型接线),为节省投资和
变电所
空间,通常在...
建筑物及高层建筑物
变电所
的
变压器
一律
采用
( )。
答:
【答案】:B 2021教材P356 建筑物及高层建筑物
变电所
的
变压器
一律
采用
干式变压器。
什么叫双绕组
变压器
和三绕组变压器?有什么不同!
答:
在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高线路的功率因数。3、应用不同:(1)双绕组
变压器
:各种电子装备常用到变压器。(2)三绕组变压器:当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或
用户
供电时,或当
变电站
需要连接几级不同电压的电力系统时,
通常采用
三绕组变压器。
变电所
的主接线的形式有哪些?
答:
(5) 电压调整方式及电容器补偿方案:
变电所
的电压调整主要通过调整变压器分接头的方式实现。农村无功补偿应根据就地平衡的原则,
采用
集中补偿与分散补偿相结合的方式进行配置。电容器主要补偿
变压器所
耗无功,补偿容量
一般
取变压器容量的10%~15%,
用户
侧所耗无功采用配网分散补偿、就地平衡的原则。2.2 电气...
什么叫双绕组
变压器
1.2 系统简介 1.2.1 电气主接线 根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压
变压器
接入厂内750kV升压站,750kV本期出线2回,接入银川东750kV
变电所
, 本期工程750kV配电装置
采用
敞开式布置方案,两机两变二回750kV出线采用一倍半断路器接线,设置两个完整串。本工程两台机设...
急需110KV降压
变电站
电气一次系统设计
答:
对装两台
变压器
的变电站,每台变压器额定容量
一般
按下式选择 (2-1) 为
变电站的
最大负荷。这样当一台变压器停用时,可保证对60%负荷的供电,考虑变压器的故障过负荷能力为40%,则可保证对84%负荷的供电。3)当系统有调压要求时,应
采用
有载调压变压器,对新建的
变电所
,从网络经济运行的观点考虑,应注意选用有载调...
为什么中性点接地系统发生
单相
接地后其它两相对地电压不升高(请高人...
答:
当发生
单相
接地故障时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。
一般
来说,电网中性点接地方式也就是
变电所
中
变压器
的各级电压中性点...
主
变压器
的容量选择
答:
选择
变压器
容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。(2)当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,
通常
一次
变电所采用
75%,二次变电所采用60...