SI|一M(R)一|00/10表示什么
电力变压器
?
答:
电力变压器 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。中文名 电力变压器 外文名 Power transformer 快速 导航 图例 作用 发展历史 发展前景 分类 双绕组
电力变压器的接线组别
供电方式 主要部件 送电 巡检 运行维护 ...
Y-D11主变差动保护高压侧电流为什么超前低压侧电流150
答:
对于
接线组别
为Yd11的
变压器
,从接线组别可以判定高压侧线电压滞后低压侧线电压30°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与
电力
网结构和特点...
10kv
变压器
容量有多少?
答:
高压侧星形
接线
、中性点带地刀带避雷,中压侧星形接线、星点经消弧线圈接地,低压侧为三角形接线。二、10KV
电力变压器的
型号规格和容量 10KV电力变压器的型号有S11等容量有50-1250kv不等 10/0.4kv 这是一般变压器的变比0.4kv也就是我们平常说的380v 三、10kv变压器容量 目前10kV电力变压器容量较常见...
变压器
可以分为几类?
答:
二、按冷却方式分 1、干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。2、油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。三、按用途分 1、
电力变压器
:用于输配电系统的升、降电压。2、仪...
变压器
运行方式
答:
假设两台
变压器
变比相等,阻抗电压相等,而其
接线组别
分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,...
变压器
并列运行的条件
答:
3、
变压器的
短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。4、并列变压器的容量比不宜超过3:1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。两台
电力变压器
同厂生产,同型号,欲并行,必须是:电压等级相同,
接线组别
相同,阻抗电压相同,这是两台电力变压器并行的必须条件。...
变压器
并列运行的条件,除了变比相等、联接组相同、短路阻抗标么值相等...
答:
假设两台
变压器
变比相等,阻抗电压相等,而其
接线组别
分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,...
为什么
接线组别
不同会烧毁
变压器
?
答:
因为
接线组别
不同,会在
变压器
相连的低压侧之间产生电压差,形成 环流,严重时导致烧毁变压器。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、
电力
...
三相
变压器的
出线端如何判别?
答:
但是内部
接线
不同。所以你的问法不对,你应该问器身出线位置。你说的Yy0的是对的,但Yy2的不对,应该是ABC对应yzx,Dy1是ABC对应abc,和Yd11是一样的,不存在Dy0的接法,d、y在一起的时候,联结
组别
的数字肯定都是单数。只有当一侧为曲折形接线,也就是z形接法的时候,才有Dz0....
我这一台2000的
变压器
和一台1600的变压器并联运行带负载后电压低是什么...
答:
假设两台
变压器
变比相等,阻抗电压相等,而其
接线组别
分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,...
棣栭〉