22问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路的导线是用来
求问35千伏的高压线安全距离是多少米
答:
就满足建设标准。经过测算: 35-110kV高压线的安全距离为8米,以上是从电磁辐射角度考虑的。若从
电力
安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 35kV:3.0米。
想了解一下架空线距离植物的安全距离是几多?
答:
架空线距离植物的安全距离根据不同电压和植物类别有不同的要求,详细参见GB 50061-2010《66kv及以下架空
电力线路
设计规范》表12.0.11,表12.0.12,表12.0.13和表12.0.15。
10KV架空高压线水平方向与树木安全距离是多少米?
答:
电压等级为10kV的线路在最大风偏与树木水平安全距离为:1.5米。根据《电力设施保护条例》第五条,架空电力线路保护区,是为了保证已建架空
电力线路的
安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为
导线
边线在最大计算风偏后的水平...
高压线落地或落地有什么要求?
答:
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压
线路
(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非...
0.4KV
线路
与10KV,110KV,220KV的安全距离是多少
答:
500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m。10KV
电力线路
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5。公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为...
铜心线的电工口诀
答:
十下5,百上3 意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意。1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;2.5平方毫米的线...
如何鉴别高压线的电压是多少KV的?
答:
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空
电力线路的
安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为
导线
边线在最大计算风偏后的...
跪求!80万伏高压电线的安全范围?包括垂直距离下来的安全范围!谢谢...
答:
(四)架空
电力线路导线
在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为: 电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离 35—110千伏 3.5米 4.0米 154—220千伏 4.0米 4.5米 330千伏 5.0米 5.5米 500千伏 7.0米 7.0米 对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。
50万伏高压线离住宅多少米为安全有没有标准
答:
有标准的,为8.5米。依据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,为了保证已建架空
电力线路的
安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为
导线
边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全...
500千伏的高压线塔离地面标准高度是多少
答:
1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。此外,从
电力
安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,500千伏的高压
线路
塔距...