22问答网
所有问题
当前搜索:
电力负荷按重要性分为哪几级
下列
电力负荷
中
哪几
项属于一
级负荷
? ()
答:
【答案】:B、C、D 依据:《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第11.1.1-1条,《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995) (2005年版)第9. 1.1条,《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第7.2.4条表7.2.4,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16 — 2008)附录A。
电力
系统承受扰动能力的安全标准
分为
三级,下列哪项是第一级标准?()
答:
【答案】:B 《
电力
系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第3.2条规定,电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准
分为
三级:①第一级标准,保持稳定运行和
电网
的正常
供电
;②第二级标准,保持稳定运行,但允许损失部分
负荷
;③第三级标准,当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失。
电力
系统的一、二和三级
负荷
对
供电
各有何要求?
答:
电力负荷
应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度
分为
三级,并应符合下列规定: \x0d\x0a一、符合下列情况之一时,应为一
级负荷
:\x0d\x0a1.中断供电将造成人身伤亡时。\x0d\x0a2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废...
什么叫煤矿
电力
的一
级负荷
或二级负荷
答:
如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。三级
供电负荷
对中断供电没有特殊要求,凡不属于一级、二级负荷者均为三级供电负荷。三级负荷的供电应设有两台变压器,一用一备。换句话说:煤矿安全规程规定煤矿用电必须引...
供电负荷
的一
级负荷
答:
例如重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的
重要电力负荷
。 在一
级负荷
中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。例如在工业生产中正常电源中断时处理安全生产...
对煤矿企业
供电
有
哪些
主要要求?煤矿用户
分几级
?他们对供电可靠性有何...
答:
一类负荷:煤矿的主排水泵、主通风机、人员提升系统等,一旦停电,会造成人员伤亡;二类负荷:煤矿的综采面
供电
、瓦斯抽放泵站、压风机房等,一旦特点,会造成重大经济损失。三类负荷:除一二类负荷就是三类负荷,三、对供电可靠性的要求:1、对一类负荷应由两个独立电源供电;一
级负荷
中特别
重要
的负荷,...
电力
系统的
负荷
包括
哪些
答:
按照
发电、供电、使用的顺序,电力系统的负荷可以
分为
以下几类:1. 用电负荷:指用户在某一时刻实际使用的功率总和。2. 线路损失负荷:指电能在输送过程中发生的功率和能量损失。3.
供电负荷
:指用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷。4. 厂用负荷:指发电厂厂用设备所消耗的功率。5. 发电负荷:指...
电力负荷
符合下列
哪些
情况的应为二级负荷?()
答:
(GB 50052—2009)第3.0.1-1条规定,符合下列情况之一时,应视为一
级负荷
。①中断
供电
将造成人身伤害时。②中断供电将在经济上造成重大损失时。③中断供电将影响
重要
用电单位的正常工作。D项,《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.1-4条规定,不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
什么叫
电力负荷
电压等级是如何
划分
?
答:
1、
电力负荷
-电力系统中所有用电设备所耗用的功率。2、380V(220V)、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,其中还有直流110kV、500kV、800kV,大概这些吧,另外,在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压...
下面哪种情况不是
划分电力负荷
的一
级负荷
的依据?( )
答:
【答案】:C 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第3.2.1条第1款规定,符合下列情况之一时,应视为一
级负荷
:①中断
供电
将造成人身伤亡;②中断供电将造成重大影响或重大损失;③中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作或造成公共场所秩序严重混乱。例如:
重要
通信枢纽、重要交通枢纽、重要...