22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机工作3相电流一样吗
4千瓦风机380V交流
电机工作电流
三相为5.2,6.4,7.5电机有问题吗
答:
电动机
有问题,三相
电流
最大差值2.3A,这个很大了。用万有表低阻档检测三相绕组电阻是否相等,不相等时就有可能匝间短路。
...一个两极
电机
别一个是4极电机,它们的泄漏
电流
是
一样吗
?
答:
如果都是30KW的
电机
,不管是几级的,它们的
工作电流
是
一样
的,因此控制装置是可以通用的,它们的区别是
电动机
的转速不同,二级电机转速是2880转/分,4级的转速是1440转/分,级数越大转速越低,转速不同,电机所带动的负荷就不同,转速越低,带的负荷就越大。
3KW的三相
电机
正常
电流
是多大?
答:
三相不平衡 根据国家标准,电机正常
工作
时不平衡电流不得超过10%。我们先来计算一下该
电机电流
不平衡度。那么影响电机电流不平衡可能的原因是什么呢?我认为有以下几个可能:1. 三相电压不平衡 当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否在允许范围内,...
交流
电动机
测量
工作电流
,是要用
三
个电流互感器和三个电流表对吗?如果只...
答:
对的,要三相都测量,因为电机缺相是很严重的,会烧毁
电动机
,如果有传感器显示或者报警更好。额定电流,看负载情况,如果空转,好的
电机电流
只有额定
电流1
/5或者更低的都有,一般负载下电流不要超过额定的好,一倍到1.5倍以下,可以间歇式使用,不然长时间会发热,温度过高会严重影响寿命。
请问2.2KW的三相
电动机
380V,每
相电流
是多少?怎么计算的呢?
答:
针对2.2KW的三相
电动机
,其每
相电流
可以通过公式P=U×I×1.732×cosφ来计算,其中U为线电压(380V),P为
电机
功率(2200W),1.732为根号3,cosφ通常取0.8作为功率因数的近似值。将这些值代入公式,我们得到每相电流I为2200/(380×1.732×0.8)≈4.18A。因此,在额定负载下,每相的电流...
三相电的
电流
不
一样
可以用三相电流表吗?
答:
如果是三相平衡的纯电阻设备 测量出一
相电流
乘以
3
,如果是三相平衡的
电动机
等设备 测量出一相电流乘以根号3。
三相
电流
与单相电流之间的转换关系?
答:
三相电流通常指平衡的每一
相电流
,举个例子一台10KW的三相设备额定电流是18A,他是指ABC每一相都是18A,电源是三相的,设备是单相的,如果设备平均分配在三相上,相当于每一相负担
三
分之一。对负载而言,则有线电流和相电流之分,接在两根相线之间的负载的电流就叫相电流。三个相电流仍然需要三个单相...
电机
星三角转换的公式
答:
对于正常工作为三角形工作的
电动机
,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,如果此
电机
处于星形工作时,它的
工作电流
即 线电流I(线)’=
相电流
I(相)’= U(N)/√
3
/Z = I(相)/√3 = I(线)/√3/√3 = I(线)/3 即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的
1
/3 如一台...
一台三相
电动机工作一
小时十度电,功率、每
相电流
多少
答:
是不是连续
工作1
小时10度电啊,如果你不知道他的功率,可以根据量的
电流
算出它的功率,公式:电流=功率除电压(660),,因为是
3相线
电所以要除660,
用钳形电流表测量三相
电动机工作电流
时可以掐住一根或两根电源线为什么...
答:
这是因为钳形
电流
表相当于一个电流互感器,三相交流电的相位互差120度,如果同时掐住三相的话,三相电流之和为零或只有三相不平电流(很小),因此只能分相测量。