37KW的
电机
能用125A的
断路器
吗? 用100A的就可以了,用125A的大了,能起...
答:
轻载
电动机断路器选择
为电动机额定电流的1.5倍,重载电动机可以选择2~2.5倍 37KW 电动机额定电流大约为75A,所以看负荷重不重可以选择125~150A,用100A的可能小了,起动时有可能会保护跳闸。
三相机电
断路器
的
选择
答:
选择断路器
,就简单了。你根据负载类别进行选择,如果线路中主要用电器具动力型负载如有
电动机
,压缩机等那么你按照
电机
保护型来做。看电机的额定电流是多少A,按照上述开关脱扣器的额定电流来选择,30KW电机,选63A的电机保护型断路器足够。 如果线路中非电机等动力负载,就按配典型来选择,负载总量40KW...
如何
选择断路器
?
答:
2/3以
电动机
的额定电流来确定
断路器
的长延时动作电流整定值。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。知道了分支电流和总电流,就可以
选择
分支断路器及总闸...
18.5KW的
电动机
,用多大的电度表和
断路器
好?
答:
18.5KW的
电动机
额定电流37A启动电流较大选配
断路器
时应该选大点建议
选用
DZ20LE-100A,电度表选用DT862--4--60A..。。
如何
选择断路器
?
答:
以
电动机
的额定电流来确定
断路器
的长延时动作电流整定值。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间大于电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值,笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流,绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护...
如何选配三相异步
电动机
开关
答:
通常轻载选择1.2~1.5倍(这个是长期运行选择的依据)的额定电流;重载1.5~2.0倍。除了这个之外,还有根据脱扣电流(这个才是启动电流的选择依据)来计算,通常
电机
启动电流在5~7倍额定电流,有些会更大些,那么在
选择断路器
时,可
选择电动机
保护型的断路器,这种断路器短路保护动作值比一般的断路器...
怎样给
电动机
匹配
断路器
和接触器
答:
四类交流接触器用于笼型异步
电动机
的起动、反接制动、反转和点动。2)
选择
接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。3)接触器的串并联使用 有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几...
如何
选择断路器
答:
1、根据负荷的类型:主要分为配电系统及
电动机
保护用。 2、根据负荷的容量:
选择断路器
额定电流大于负荷工作电流。 3、根据短路电流选择:断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,以造成浪费。 断路器的
选型
注意事...
2.2KW交流
电动机
如何
选择空气开关
、交流接触器、热继电器的选择包括整...
答:
空气开关
用DZ47-63 3P/10A的 D型(D型为
电动机
专用
断路器
);交流接触器用CJX2-1210 380V的;热继电器用JR28-25型 4~6A的,热整定值为5A;
30kw
电动机
控制,
断路器
、接触器、补偿电容应该如何
选型
答:
电动机
控制:
断路器
DZ20Y-100/33002 63A,接触器CJ20-63A ,
电机
保护器3DB12-60 电容补偿回路:断路器DZ47-63/3P C25A,电容切换接触器CJ19-32/11,电容器BSMJ1-0.4-10-3,热继电器JR36-20 13-18A