22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机的绝缘电阻是多少
电机
线圈
的绝缘电阻是多少
答:
电动机的
绕组之间和对地
的绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机绝缘电阻多少
正常
答:
电机
绝缘电阻不低于0.5兆欧正常。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)。运行中的设备、线路之间和对地
的绝缘电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
电机的绝缘电阻是
指什么?
答:
分别为4.2、4.2、5.6。通常绕组
的绝缘
阻值越大越好。如果
绝缘电阻为
零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的
电动机绝缘电阻是
冷态绝缘电阻,即是电动机...
电动机
绕组间和对地
绝缘是多少
欧
答:
电动机
绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)。新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地
的绝缘电阻
,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量。摘录:国家标准GB50150-2006(电气设备交接试验...
三相
电动机的绝缘电阻
应该不低于
多少
欧
答:
电动机的
绕组之间和对地
的绝缘电阻
电机绝缘电阻,只要每千伏大于1兆欧就算合格。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5兆欧就算合格。当然
电机的绝缘电阻是
越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机...
三相
电机绝缘电阻
值是
多大
?
答:
电动机的
绕组之间和对地
的绝缘电阻
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测
绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜