22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机顺序控制
PLC如何
控制电动机
的启动、停止与循环?
答:
控制
要求 用PLC设计四台
电动机顺序
起动逆序停止。现有四台电动机M1、M2、M3、M4,控制要求:1) 按启动按钮,先起动M1,经过5秒后起动M2,再过5秒起动M3,再过5秒起动M4;2) 按停止按钮,先停M4,经过3秒后停M3,再过3秒后停M2,再过3秒后停M1。3) 加入电机启动联锁,比如M1启动后,M2才能...
两台
电动机
M1, M2
顺序
启动,逆序停止的线路图
答:
接触器KM1和KM2分别
控制电动机
M1、M2,先启按钮控制电动机M1的启动,后启按钮控制电动机M2的启动,先停按钮控制电动机M2的停止,后停按钮控制电动机M1的停止,急停按控制电动机M1和M2同时停车。熔断器FU用于短路保护。二、两台电动机M1,M2
顺序
启动,逆序停止的自动电气控制线路 接触器KM1和KM2分别控制...
为什么三相
电动机
要改变供电
顺序
?
答:
电流相序是A-B-C,磁场旋转方向也是从A到B,再到C。电流相序变成A-C-B,则磁场旋转方向也按A-C-B
顺序
。从这一点可知,改变电流的相序能改变旋转磁场的旋转方向,也即能改变
电动机
的旋转方向。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来
控制
三相电动机的正...
于三相笼型异步
电动机
的
顺序控制
,如果要求甲接触器通电后,乙接触器才...
答:
对于三相笼型异步
电动机
的
顺序控制
,如果要求甲接触器通电后,乙接触器才能通电,可以采用以下两种方案:1、利用甲接触器的辅助常开触点实现乙接触器的控制。即甲接触器通电后,辅助常开触点闭合,接通乙接触器的控制电路,让乙接触器通电。这种方案称为“自锁”控制。2、利用复合按钮实现乙接触器的控制。...
电机
定时启停
顺序
的
控制
设计为一台异步
电动机
设计一个控制线路,其要求...
答:
这个需求需要一个能计时并
控制电机
启停的电路。以下是一个基础的思路:首先,你需要一个继电器来控制电机的电源。继电器可以在你按下启动按钮时接通电机电源,让电机正转。接下来,你需要两个计时器来分别计时5秒和10秒。你可以使用两个定时器,一个设定为5秒,另一个设定为10秒。当第一个定时器计时...
多台
电动机顺序控制
实验注意哪些问题
答:
按钮:检查按钮触点是否损坏接触电阻是否过大,否则更换按钮检查按钮,接线是否松动,重新接线或拧紧松动的线。检查过载热继电器95、96点,此对触点是常闭点,若成为开路,按动复位按钮,复位。1、检查接触器
控制
接线是否松动,拧紧松动的接线,检查接触器线圈是否销毁,更换线圈或接触器,检查接触器的辅助触点...
设计3台
电动机顺序
启动逆序停止的plc
控制
系统
答:
依次启动Y1→3秒y2→3秒Y3;停y3→3秒→3秒Y2→Y1;启动按钮x1,停止按钮x2要区分清楚什么是输入组件,什么是输出组件,划分好地址。输入元件是指PLC的信号输入部分,主要包括按钮、行程开关、继电器触点、光电开关等。输出元件是指用于
控制
接触器、电池阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置的...
二台
电动机顺序
启/停
控制
电路与PLC控制的梯形图。
答:
即该触点接通,使得输出继电器Y0得电,
控制
pLc外接交流接触器线圈KM1得电。Y0得电,其常开触Y0(KM1-1)闭合自锁,控制Y1线路的常开触点Y0(KM1-3)接通,为Y1得电,即KM2得电,为
电动机
M2启动做好准备,也用于防止接触器KM2线圈先得电,使 电动机M2先运转,起
顺序
启动的作用。
电动机
的
顺序
启/停
控制
?
答:
三台
电动机顺序
启/停控制电路与PLC控制的梯形图:PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、
顺序控制
、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其...
主轴
电动机控制
过程是什么?各接触器继电器动作
顺序
答:
过程是启动
电机
。启动接触器闭合、加速接触器闭合、运行接触器闭合、停止接触器打开等。1、启动接触器闭合:启动接触器用于闭合电机的电源回路,使电机可以开始运行。2、加速接触器闭合:加速接触器用于提供额外的电源或
控制
信号,加速电机的转速。启动接触器闭合,加速接触器会闭合,提供额外的电源或控制信号...