22问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧短路的危害
电压互感器
一
二次侧
为什么必须装熔断器?
答:
PT的二次侧是禁止在
短路的
!因为它是一个降压升流的变压器。主要是用于接仪表以及保护装置,装熔断器是为了避免PT的
二次侧短路
,一旦PT二次侧短路会形成大电流危及设备和人身!另外PT二次侧有一端需要接地,避免一次侧击穿所产生
的危害
!一般二次侧是一定需要安装熔断器的。已经对答案进行了补充,楼主还...
在带电的电流
互感器的二次侧
工作时,为什么要求
短路
而不能开路?_百度知 ...
答:
如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地
短路
。在带电的
电压互感器的二次侧
工作时,却严禁短路呢?如果电压互感器的二次侧运行中短路,二...
电流
互感器二次侧
两线圈里其中一个线圈开路互感器会烧坏吗?
答:
电流互感器二次侧不能开路,
电压互感器二次侧
不能短路,这是互感器的基本要求。电流互感器的工作原理相当于
二次侧短路的
变压器,用来变流,电流互感器二次侧开路会使二次侧感应出很高的电压,对人和设备造成威胁;原因是:运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,于是...
电流
互感器
开路为什么会引起高压危险?
答:
当
二次
绕组开路产生过电压时,压敏电阻呈低阻值状态,相当于把二次绕组
短路
,这样就抑制了过
电压的
产生,达到保护设备和人身安全的目的。在运行中的电流
互感器
是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也就是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧...
电流
互感器二次侧
电人么
答:
所以电流
互感器二次侧
丛不装设熔断器,就是防止熔断器故障形成二次侧开路,电流互感器二次必须接地,也是防止开路时的过电压。接地是接在互感器二次出线端的专用接地柱上,而不能通过其它元件,如你所说的电流表,并且有电气联系的电流互感器之间必须一点接地于控制屏。独立的
电压互感器
必须一点接地于开关...
什么是
电压互感器
?
答:
电压互感器的
一次电压非常大,如果
二次侧短路
,那么就相当于把一次的电压直接加到二次册,使二次侧设备在高压下运行,对电器设备造成
伤害
,问题八:电压互感器vv型是什么意思 电压互感器VV接法可采用两个互感器、三个电压表测量三相电路的三个线电压。具体连接方式如下图:图中,三个电压表可分别连接...
电压互感器二次侧
为什么不能开路
答:
因为你弄错了。
电压互感器二次侧
可以开路,不能
短路
。否则依据欧姆定律I=U/R,极小的短路电阻会在输出电压作用下产生极大的短路电流。电流互感器二次侧可以短路,不能开路。否则依据欧姆定律U=I*R,极大的开路电阻会在输出电流作用下产生极大的开路电压。
电流
互感器二次
开路
电压
有多大?
答:
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,
二次侧
绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流
互感器的
工作状态接近
短路
。电流互感器是把一次侧大电流转换...
电压互感器
和电流互感器为什么
二次侧
都要接地?
答:
电压互感器二次侧
要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
为什电流
互感器二次侧
短接了还有电流?可以结电度表吗,
有什么
危险,怎么...
答:
额定
二次
负荷时电流
互感器的
一个重要参数。一般用VA表示,例如:5VA。常见互感器的额定二次电流为5A,那么,其二次负荷的额定
电压
为1V,额定阻抗为0.2Ω。电流互感器正常工作时,二次负荷的阻抗不能超过额定阻抗,更加不能开路。
短路
是允许的。电流互感器正常工作时,一次电流由一次回路决定,二次电流...