22问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器接线实物图
10kv
电压互感器
VV
接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器
的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
10kv
电压互感器接线
方式是怎样的?
答:
10KV单相浇注式
电压互感器
。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6, 10kV...
电压互感器
是怎么
接线
的?
答:
将两台全绝缘单相
电压互感器
的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接...
怎么用电流
互感器接线
?
答:
三相电表带互感器的最多电流规格一般为1.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么三相电表
互感器接线
怎么接呢?首先我们来看看三相四线电表接互感器的接线方法。一、三相四线电表要连接三个互感器,
接线图
如下:A黄线,
电压
线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3...
电压互感器
vv
接线图
答:
电压互感器
用来变换线路上的电压,但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压...
三相
电压互感器
的作用是什么?怎么
接线
答:
作用:用来测量零序
电压
,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相
互感器
的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
电流
互感器
,电流表,
电压
表,电度表
实物接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接电表,相线也要接入电表,看图就知道。
下图的
电压互感器
才用了什么
接线
方法求大神指教
答:
图中应该是三相五柱式压互,一次
接线
方式看不出来,二次是星形接线、开口三角形接线
三个单相电表加
互感器
接法
视频时间 5:15
德力西dts606型三相四线电表
互感器接线图
答:
德力西DTS606型三相四线电表的
互感器接线
指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的
电压
测量则通过2、5、8端子,...