电压回路不能开路还是短路
在
电压
互感器二次
回路
中均应装设熔断器或自动开关
答:
开口三角绕组零序电压引出线
回路是不能
装设熔断器或自动空开的,其他的如:保护用
电压回路
,计量用电压回路,开口三角绕组试验用引出线回路是必须装设熔断器或自动空开的。
互感器接电表需要多少平方的线呢
答:
标准接线
是
:1
电压回路
4平方单股铜芯线;2电流回路6平方单股铜芯线。注意电压回路严禁
短路
,电流回路严禁
开路
。
什么
是电压
互感器二次
回路短路
答:
实际上,
电压
互感器二次
回路是
不能
短路
的,因为电压互感器是将高电压变为低电压,以便于测量高压部分,那么二次侧也就是低压侧如果短路的话,将会流过很大的电流,会造成人员和设备的伤害。电压互感器二次不能短路,电流互感器二次
不能开路
,一定要记住。希望该回答能对楼主有用。
电压
互感器二次
回路短路
保护设备主要有哪些?分别用于什么场合?
答:
电压互感器二次回路的
短路
保护设备主要有快速熔断器和自动空气开关两种。根据二次回路所接的继电保护和自动装置的特性,对于110KV及以上、有可能造成继电保护和自动装置不正确动作的场合,宜采用自动空气开关。66KV以下电压等级没有接距离保护的电压互感器二次回路和测量装置专用的
电压回路
,宜首选简单方便的...
怎样查看三相互感式电能表是否偷电
答:
单就电表来说没有办法判断。如果
是
试验的话,可以把所有电气关掉,看电表是否工作,如电表不走就可能偷电或者电表坏了。偷电方法 一、欠压法偷电 偷电者采用各种手法故意改变电能计量
电压回路
的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电...
PT断线故障的处理方法
答:
对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查
电压回路
所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
...AB
是短路还是开路
。如加上个电容又怎么样。
答:
(电源
电压
为“零”,
不能
看做负载为“零”)2)串联电容后,由于电容上电压和电流的相位相差90度,也就是同dp1、R1的电压相位相差90度,三个负载上的电压矢量和为u2的值。(三个负载上各自的的电压矢量同u2相位都不一致)。不存在将AB两点看做
短路还是开路
的问题。只能按带电容
电路
来分析。
电工知识:互感器的二次侧严禁
开路是
什么意思?怎样做?
答:
(1)当电流互感器二次
回路开路
时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行
短路
;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高
电压
,应戴绝缘手套,使用合格...
恒流源
不能开路
,恒压源不能
短路
在实际
电路
里面应该怎么做啊,有没有...
答:
■恒压源,
是
指不论负载是多大,两端
电压
都不会改变的电源,因此这种电源必须是内阻为0的电源。当然实际上也是不存在的。所以通常将内阻远小于负载电阻的电源就看作是恒压源了。■显而易见,恒流源如果
开路
,就等于给它接了一个无限大的负载,比它的内阻还大,它就
不能
恒流了!而如果将恒压源
短路
...
互感器出现什么情况需要进行更换?
答:
如又熔断,说明该线路
电压回路
存在
短路
,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。 必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对
不能
并列或联络运行。 (二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断 1、故障现象如下 (1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不...