假设是三相380V50HZ交流电,功率是30千瓦的
电动机
。用53.625安的
断路器
计算方法如下:根据三相电的功率
计算公式
:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上电流大于53.625就会跳闸。
多少千瓦用多少安
断路器
怎么算?
答:
用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
一、相对于三相
电机
,380V电压,可以按
公式
P=UI
计算
得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档
选择
,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应
选用
9A的接触器。...
75千瓦的
电动机
用多大的空开怎样
计算
答:
电压380V,75kw功率电流约150A。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右
选择
。因为
电动机
是动力负载,有冲击电流,建议开关选择25A或者32A的小型3P
断路器
。电动机电流
计算公式
;功率7500W/电压380V/1.732/功率因数/效率=电流。
断路器
的
选型
方法?是怎么
计算
的?
答:
断路器
的
选型
方法及
计算
方法是:一、对于10/0.4KV电压等级的小型断路器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。二、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接
电动机的
额定电流之和超过短路...
断路器的选择:电压380v 电流200A 如何
选择断路器
给出具体的型号_百度...
答:
断路器
:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步
电动机
,对电源线路及...
三相
断路器
电流如何
计算
?
答:
一般情况下
空气开关
的选择是按负载电流的1.5倍
计算
,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。三相电计算如下 功率=电流*电压*根号3*功率因数 电流=功率/电压/根号3/功率因数 比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
选择断路器
要求断路器的额定电流要大于负载...
如何根据
电机
的大小来
选择断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
1、
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个
公式
可以说是非常准确的!例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是
选择
空开、接触器、导线的最主要...
断路器
的额定电流是怎么算的?
答:
断路器
是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步
电动机
,对电源线路及电动机等...
500KVA的变压器用多大的
断路器
公式
怎样
计算
答:
500KVA的变压器用1000A的
断路器
。根据功率
公式
P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=500/(1.732X0.38X0.95)=800A(按三相市电
计算
,功率因数取0.95)因为不少断路器都有调整功能,因此可以选1000A的断路器。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常...