电机绝缘摇测步骤
直流
电机绝缘摇测
时为什么正负极是不一样啊?
答:
直流
电机
引出有6个端子,两两一对,先把外部线全部解开,然后打开连扳,用万用表
测试
3组线圈的阻值,然后在
摇绝缘
。这样就会出现三组绝缘数据了。直流电机内部没有二极管和可控硅,只有电机控制回路有,不要被他误解。。。
测电池组需要把线拆开吗?
答:
在你测量电池组的时候,是不需要把所有的线拆开的,这主要就是因为我们测量电势柱主要就是测量整体的效果,如果拆开以后数据就没有了任何意义。
直流
电机绝缘摇测
时为什么正负极是不一样啊?
答:
直流
电机
引出有6个端子,两两一对,先把外部线全部解开,然后打开连扳,用万用表
测试
3组线圈的阻值,然后在
摇绝缘
。这样就会出现三组绝缘数据了。直流电机内部没有二极管和可控硅,只有电机控制回路有,不要被他误解。。。
双绕组
电动机
三相
绝缘
如何
摇测
答:
回答:与单层绕组的测量方法一样
用1000v摇表测38o伏
电机
怎摇才不击穿
绝缘
答:
串一枚小电阻进线内即可。其阻值是略大于被测直流线包内阻。原理是降至500伏以下输出即可。
6KV
电动机的
启动有何规定?
答:
2.
电动机的绝缘
电阻值吸收比R60/R15 不得小于1.3。3.发现电动机进水、受潮现象时,应测得绝缘电阻无问题后,方可起动。4.电动机修理后投运前应检查测量
电动机绝缘
合格。5.电动机事故跳闸后应检查测量电动机绝缘合格。6.备用设备每月定期切换试验或停运超过半个月启动前摇测一次
电机绝缘
。7.
摇测
6kV ...
怎么判断一个
电机
是否烧坏
答:
在生活中,我们往往忽略
电机
的使用造成电机烧坏或者线路老化的问题 判断电机是否烧坏方法:电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,
摇测
下来 用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大,说明电机绕组烧坏。先通电看是否会转,转速快慢正常就没事,较慢是线圈局部短路或电压低,...
三角形接线和星形接线的
电机测绝缘
有什么区别?
答:
电机
的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。3、它们的优缺点不同 三角形接法,有助于提高电机功率。缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大,增大了
绝缘
等级。行星接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点,电机...
怎样判断
电机
是否烧坏?
答:
判断
电机
是否烧坏方法:1、电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,
摇测
下来
绝缘
为零。2、用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大,说明电机绕组烧坏。
电工摇表怎么接线使用
答:
7.摇动兆欧表后,时间不要久。注意事项 1、禁止在雷电时或高压设备附近
测绝缘
电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。2、
摇测过程
中,被测设备上不能有人工作。3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、
电机
及电缆线路),必须先...