22问答网
所有问题
当前搜索:
电气主接线的具体设计步骤
电气主接线有哪些种类?
电气主接线的
基本设计原则、
设计步骤
?
答:
电气主接线的设计步骤
:1、对原始资料进行分析,包括①本项目情况:设计规划容量,单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。②电力系统情况:电力系统近期及远景发展规划(5~10年)本项目在电力系统中的位置和作用。③负荷情况:负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量...
主接线的设计步骤
答:
3 短路电流计算和主要电气设备选择:
按不同电压等级各类电气设备选择和校验的要求,确定主接线的各短路计算点,合理选择电气设备
。4 绘制电气主接线图:将最终确定的主接线按工程要求绘制成施工图。
请教10kv变电所
设计步骤
答:
10kv变电所
设计步骤
1 一次接线部分 1.1
电气主接线
方案 电气设备主要通过电气主接线进行连接,按照其功能的要求组成电能接受与分配的电路,从而成为传输电流及高电压的网络,因此又被称作一次接线或者电气主系统。另一种是表示用来控制、指示、测量和保护主接线及其设备运行的接线图,称为二次接线图或称...
如何根据进出线回数,进行
电气主接线设计
?
答:
电气主接线设计主要是要确定进出线开关(断路器)的规格。
首先根据每个出线回路的计算电流确定其对应出线开关的额定值
,出线开关的额定电流不小于该出线回路的计算电流;根据各出线回路的负荷容量采用需要系数法计算出进线处的计算电流,需要系数法可参见(工业与民用配电设计手册)。进线开关的额定电流按不小于进...
如何迅速画好
接线
图
答:
一、
设计
步聚 1.根据发电厂、变电站和电网
的具体
情况,初步拟出若干种技术可行的接线方案,相应地在电网的地理接线图和
电气主接线
图上表示出接入点、出线回路数和出线电压等级等。 2.对线上的设备进行选择。包括台数、运行方式、容量、型式及参数等。 3.拟定一次设备侧(或低压侧)和升压侧(或...
发电厂
主接线
及线路电流保护
设计
答:
1)编制
设计
说明书 2)编制设计计算书 3)绘制变电所
电气主接线
图纸1张(A2图纸)2 设计要求 设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并且具有可扩建的方便性。要求如下:(1) 通过经济技术比较,确定...
电气主接线的设计
答:
一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。对一个电厂而言,
电气主接线
在电厂
设计
时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,...
电气主接线
答:
500kV系统的3/2接线,以其运行调度的灵活性和检修时的便捷性而闻名,然而,它也要求更多的设备投入和复杂的保护配置。桥式接线:内外之选</ 桥式接线,内桥接线确保线路故障不波及其他回路,但变压器问题可能影响部分供电;外桥接线在变压器切换时操作简便,但故障时对系统影响较大。
电气主接线的设计
原则...
电气主接线
方案有哪些
答:
一 电气主接线设计原则 1)可靠性 供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,
电气主接线的设计
必须 满足这个要求。 因为电能的发送及使用必须在同一时间进行,所以电力系统中任何一个环 节故障,都 将影响到整体。供电可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估某个主接线图的可靠性 时,应充分考虑长期运行经验...
火力发电厂
电气主接线的设计
答:
1 容量为200MW及以下的机组,当发电厂总装机容量在800MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达10~14回时,可采用双母线单分段
接线
;当发电厂总装机容量在1000MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达15回及以上时,可采用双母线双分段接线。建议...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主接线设计的基本步骤有哪些
电气主接线设计的原则
电气主接线设计选择原则
发电厂主线路设计步骤
电气主接线方案如何确定
设计电气主接线的基本原则是
变电所主接线方案的设计
车间变电所电气主接线设计
绘制主接线图的步骤