22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器s2接地图
互感器s2
不接进表会算偷电吗?
答:
如果不感
器的s2
端子不接近表里边那么这一项就取不到工作
电流
,所以表也就不会运转当然会算作偷电。
...三相四线式有功电能表3X1.5(6)A VV
互感器
选用的是 200/5 母线...
答:
N线 接在最后面的 任意两个端子上 都行吗? 电表和
互感器
选用的 合适 吗?会不会 显示的 用电量少于实际的用电量? 求解答!如果,在上图中互感器从P2进P1出但是二次回路却是从S1到
S2
没有把S1、S2的位置倒换(我们公司有位师傅就这么接的但是电表却没有反转),这样接没问题吗?会有什么后果?
电流互感器
原理是怎样的?
答:
电流互感器
p1,p2弄反了,也就是P1,P2反接,那么把S1、
S2
也反接。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器...
电表
互感器的S2
端串联后应该是
接地
还是接零线?
答:
为了保护电度表正确工作,
电流互感器
的两个端子必须都是接入电度表的电流表端子。至于将二次端子
S2
再
接地
,是保护接地,防止二次开路产生高电压引起安全事故,两者不是一码事,接零是为了保证正确工作,再接地是为了安全。
100/5的
电流互感器
s1
s2
接线端和电压端子U接线端多代表什么
答:
一次
电流
100A,s1
s2
端可以测量到5A电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压
三想
电流互感器S2
串联用一根导线进表然后表的三个电流线圈串联这样接 ...
答:
“然后表的三个
电流
线圈串联这样接线对吗?”---搞不懂你说的什么。首先要保证电流回路的,S1从互感器出来导线通到电表的电流进线端,从出线端出来再流回S2端,这样才能构成电流回路。如果是10kV及以上高压的话需要把三个
互感器的S2
端连接起来
接地
。低压的话(比如说220V的)不连也可以的。
电流互感器
如果2个进表线接S1一个
接S2
产生的电度数能差多少
答:
楼主你说的这种计量电能表接线属于三相星形接法。而在你单位实际接线中,一相
电流互感器
进出线接反。我们假设u相电流互感器进出线接反了,三相负荷平衡。则:正常接法时计量功率为:P1=UuIu COSΦu + UvIv COSΦv +UwIw COSΦw=3UICOSΦ 错误接线是计量功率为:P2=UuIu COS(180°+Φu ...
50/5
互感器
S1
S2
能接6.3伏指示灯吗?
答:
电流互感器
二次侧主要是接电度表或电流表,不能接指示灯的,可以接交流电流表作为指示用。
三相四相电表加三只100/5的
电流互感器
,如果我把S1接1。4。7和A。B...
答:
三相四线电表接互感器,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,
电流互感器S2
脚分别接电表3、6、9脚,很正确,另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线 一般电表接互感器有两种接法 一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A...
互感器
S1,
S2
与
电流
表正负极接反行吗
答:
电流互感器
的极性不会影响电流的大小。所以对电流表没有影响!对带有方向要求的继电保护和计量系统有影响。