22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器为什么二次侧不允许开路
电流互感器二次
回路
为什么不允许开路
?
答:
电压互感器二次侧不允许短路,
电流互感器二次侧不允许开路
,是与两种互感器的不同工作原理相关系的。电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏...
电流互感器二次侧为什么不能开路
答:
方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁
电流
很小。2、若副方
开路
,则原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起
互感器
发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全。
为什麽
电流互感器
的
二次侧不许开路
答:
当
电流互感器二次
发生
开路
时,常常伴随一些现象的发生:(1) 回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时
可
将有关的表计相互对照比较...
电流互感器二次侧为什么不能开路
?
答:
再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。问题二:
电流互感器二次侧为什么不能开路
?如遇有开路的情况如何处理? 在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器...
电流互感器二次侧为什么不能开路
?二次侧开路可能发生什么现象?
答:
2、
电流互感器二次侧开路
情况下 当电流互感器次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有变化,二次回路断开,或者电阻很大,那么二次侧的电流为0,或者非常小,二次线圈或铁芯的磁通量就很小,
不能
抵消掉一次磁通量。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和,这个变化是突然的,叫突变,它的磁通密度...
为什么电流互感器
在运行中
二次
回路
不允许开路
?
答:
不准开路
原因有两个:二次开路会使互感器铁心过励磁,并产生剩磁,降低铁心准确度;会使二次感应出高电压,危及人身和设备安全。所以
电流互感器二次
接线要牢固可靠,且不允许接入熔断器和开关。电流互感器工作原理也是利用电磁感应原理,但与变压器、电压互感器等有区别。磁动势=线圈电流乘以线圈匝数。以上...
电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器二次侧不能开路
的原因
答:
方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁
电流
很小。2、若副方
开路
,则原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起
互感器
发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全。
电流互感器二次侧为什么不能开路
?
答:
达几千伏甚至上万伏,危及人身安全;另外,由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤增,铁芯中磁滞损耗和涡流损耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以,运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将
电流互感器二次
绕组或回路短接,再进行拆卸操作。
“
电流互感器
”
二次
绕组
不可开路
是
什么
意思?
答:
电流互感器二次侧
绝对
不允许开路
,因一旦开路,一次
侧电流
I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的...
电流互感器二次侧为什么不能开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
所以,
电流互感器二次开路
是
不允许
的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。
电流互感器开路
时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路...