22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次电压多少伏
电流互感器
s2对地
电压多少v
答:
当
互感器二次
S2端接地,则S2对地电压0
V
。如果S1端接地,则S2对地电压一般不超过1V。因为运行中
二次电压
一般不超过1V。当互感器二次未接地,那么对地电压是个虚值,没有意义。
电流互感器二次
整流后
电压
答:
如匝数比为1:50.也就是电流比为50:1的
电流互感器
。初级为1A电流时,流过R1的电流(稳态)应为1 X 1/50=0.02A。则R1两端的
电压
就是:U=I*R=0.02*1000=20 (
V
)---这个电压不是稳定的,它是会随着接上负荷而变化的。这是有效值,电容要充到最大值,就再乘个根号
2
20*√2=20*1.4...
电压互感器
的
二次电压
均为
多少伏
?
答:
电压
互感器
的
二次电压
标准并不固定,其值取决于电压等级和中性点接地情况。在一般情况下,我国规定电压互感器的二次侧电压为100
伏特
,这是最常见的设置。例如,羊角型测量线电压的二次电压确实为100
V
。对于66kV及以下电压等级,非有效接地的测量和保护用互感器,其剩余绕组的电压为57.7V,而对于66kV及...
电压互感器二次
为什么要接地?
答:
电压互感器二次
接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高压,而二次则为固定的低电压(100
V
),如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上。而二次线圈所接的指示仪表和继电器保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触...
为什么大
电流
接地系统,
电压互感器
的
二次
每相电压为100
v
?不是60v...
答:
国家统一标准,电压
互感器
的
二次电压
都是100伏,与是否大
电流
接地系统无关。
电压互感器二次
侧电压为100V是
多少伏
?
答:
根号3的意思是线电压是相电压的根号3倍。线电压比为10000/100
V
。100是
二次电压
100V/√3=33V,即
互感器
剩余绕组额定电压为33V。220是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,...
电流互感器二次
侧开路
电压
如何计算
答:
注:公式来自《
互感器
设计原理》EKL—
二次
开路
电压
(峰值),
V
;N2n—额定二次匝数;Ac—铁芯有效截面积,cm2;f—电源频率,Hz;Lc—铁芯的平均磁路长,cm;I1n—额定一次
电流
,A;N1n—额定一次匝数;K—系数,与铁芯材质和铁芯型式有关,对于冷轧硅钢板卷铁芯取4.13×10-2;叠片铁芯取2.59×...
电流互感器二次
侧开路
答:
电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。如果
电流互感器二次
开路,二次电流消失,去磁作用随之消失,铁心中的磁密很高;又由于二次绕组匝数特多,
二次电压
会很高,可达几千伏。电流互感器的一次匝数很少,其一次...
电压互感器
的
二次电压
均为
多少伏
答:
我国规定
电压互感器二次
侧电压为100
V
。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统...
10kv
电流互感器二次
侧
电压
为什么会有200伏?
答:
所有的
电流互感器二次
绕组匝数都大于一次绕组几十倍,故不允许二次开路测
电压
。因二次线圈无电流,不能产生磁力线消弱一次电流产生的磁场,此时电流互感器铁芯可能达到磁饱和产生方波磁场,从而感应出尖顶波高电压。可能击穿绝缘物或是伤人。