电流互感器接被测电流的绕组称为
怎样判断
电流互感器的
好坏
答:
另外,当
电流互感器
二次
绕组
或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。进行以下
测量
:1、绕组的绝缘电阻 2、介质损失;测量值应符合相关规定 第二种方法 1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,...
电流互感器
一次侧与二次侧怎么分
答:
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。
电流互感器接被测电流的绕组
(匝数为N1),称为...
低压
电流互感器
变比最大是多少?都有哪些倍率?
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致
测
...
电流互感器接
电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影...
答:
如果
接电流
表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。2、
电流互感器的
P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准...
电流互感器
接地吗
答:
可以分开接地,也可以短接后接地。在安装和使用
电流互感器
时,一定要注意和分清端子的极性,否则其二次仪表、电能表中流过的电流就不是预想的电流,甚至可能引起事故。例如W相电流互感器如果接反,则公共线中的电流就不是相电流了,而是相
电流的
√3倍,读数不准,还可能使电流表烧坏。
电流互感器
如何配与之相符的电能表
答:
电度表分为互感式和直通式,直通式电度表不经过互感器(400V电压以下使用);互感式电度表分为三相三线(3*100V)和三相四线(3*220/380V)电度表。直通式电度表,最大为20(80)A,即超过80A电流就要用互感器电度表,电度表为/5A的,
电流互感器
也必须使用/5A的,不限倍率(一般按开关大小而定,...
电流互感器
S1和S2在三相四线电表接线中接反,A、B、C三相电压都接反,电...
答:
电流互感器
S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
不用
互感器测量电流
!
答:
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。
电流互感器接被测电流的绕组
(匝数为N1),称为...
电流互感器
变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
根据一次侧负荷
电流的
大小来定。一般情况下
电流互感器
的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电
测量
仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次...