22问答网
所有问题
当前搜索:
电流表和互感器怎么接
电流互感器
电流表
电度
表怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别
接电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
两只
电流互感器如何接
三块
电流表
答:
如图接线即可。A相和C相分别接一块电流
互感器
,各接A相和C相
电流表
,从A相和C相引出的电流再接到一起,形成负(-)B相电流,当然我们测量的是交流电,方向虽然是负的,但电流表确是指向正。
低压配电室,三块
电流表
,三组电流
互感器如何接
到端子排上?(电度表必须...
答:
电流
互感器
二次三个S1分别以411、B411、C411编号、三个S2短接到一起以编号N411共四根线接于端子排,端子排的另一端A411、B411、C411分别接于A、B、C相
电流表
,N411接于电流表的另一端,三个电流表的同一端互相短接。你现在需要增加一个三相四线电度表,只需要将电度表的电流线圈串入即可。具体...
两个
电流互感器接
一个
电流表怎么接
呢?我有七个回路但只能有一组电流表...
答:
比如你要测量的是一台三相电机,可以将两个电流
互感器
任意接入两相火线后,二次侧并连接入
电流表
。根据矢量相加原理,正常情况下这样电流表所显示的是没有接入互感器那一相的线电流。但是,如果你有七根线,只有两个互感器,只有一个表,想要侦测每一根线的电流是办不到的。
三相
电表和
电流表共一组
互感器怎样接
答:
三只电流
互感器
的K1分别接三只
电流表
的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
两个
电流互感器
和三个
电流表
的接线方式
答:
A相CT和 C相CT各自接一个
电流表
两电流表例外一端子线相连 再接入B相的电流表,B想的电流表例外一端子接两 CT的例外一个端子并接地就可 A和C相的电流中和后就是-B相的电流 考虑到此量是交流量 所以接入电流表不考虑向量问题。
电表与
电流
互感器怎么接
?
答:
电流互感器的线圈
与电表
的线圈是串连接线的。电流互感器的k1端
与电流表
的一端相连,(电度表,功率表等电流线圈,几个线圈都是串连接的),电流线圈的另一端
接电流互感器
k2,同时k2端接地。
一组
电流互感器
,
怎样
同时接入电流指示
表和
电度表
答:
电流表
、电度表、功率表等不管多少,都是用一组电流
互感器
同时接入的,串联起来就可以了,比如 互感器+连电流表+ 电流表-连电度表+电度表-连功率表+功率表-连互感器-就完成形成回路了。
求助两只
电流互感器
共用一只
电流表如何
接线
答:
因为
电流互感器
二次侧不允许开路,所以切换比较麻烦,不知道市场上有没有专门的切换开关,我画了个简图,你可以参考。K1、K2都在合闸位置,测量TA1的电流时,双刀开关切到TA1侧,再拉开K1;测量TA2电流时,先合上K1,再把双刀切到TA2,拉开K2。目的就是切换时不能让电流互感器二次侧开路。
配电箱
电表
带
互感器怎么
安装
答:
S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个
互感器
上S1、S2端子引出。用户需要注意电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的
电流表
的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。