一,按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。二,检查外观包装,抽检的电线绝缘层要完整无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。三,按制造
标准
,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。四,测量电线电缆绝缘皮的...
国标
铜芯
电缆线标准
答:
法律分析:取平均值要大于等于0.8mm即合格,反之不合格。法律依据:(GB/T 2951.11-2008)《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验》 第五条
电线电缆
直径允许偏差范围为±1%d,行标线径为
国标
线径90%。对于塑料的厚度是有要求的2.5mm2绝缘厚度是...
国家
商品房用
电线标准
答:
4.
标准
编号:DGJ 08-1993-2002。5. 标准名称:民用建筑
电线电缆
防火设计规程(附森拆运条文说明)。6. 标准状态:现行。法律依据:《中华人民共和国电力法》第十五条要求,电网配套工程如输变电工程、调度通信自动化工程以及环境保护工程,应与发电工程项目同步进行设计、建设、
验收
和使用。
bv
电线国家标准
答:
例如,GB/T 12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》就是我国关于电力电缆的
国家标准
之一。这些标准对于
电线电缆
的生产企业、使用单位以及监管部门都具有重要的指导意义。需要注意的是,电线电缆行业是一个技术密集型行业,随着科技的进步和市场的变化,新的电线电缆...
电线电缆
生产长度
国家标准
要求误差为100±0.5米.谁是知道是哪个
国标
文件...
答:
10 交货长度 长度计量应采用计米器,误差应不超过±0.5%。JB/T 8734.1-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘
电缆电线
和软线 第1部分:一般规定》6 交货长度 长度计量误差应不超过±0.5%。GB/T 9330.1 -2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》8 交货长度 长度计量误差不超过±0.5%。
质监局对
电线电缆
的检测依据是什么?
答:
根据GB 50411-2007 第12章 12.2.2强制性条文规定:低压配电系统选择的
电缆
、
电线
截面不得低于设计值,进场时应对相应截面积的每芯导体电阻值进行见证取样送检。检验方法:进场时抽样送检,
验收
时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
电线电缆
选择
国家标准
答:
在装修整个环节中,一提到材料的选择,很多小伙伴就容易犯选择困难症。同样,线缆选择也是一样。但也有不少朋友比较机智,直接按照
国家标准
进行线缆的选择。那么,我们就一起去看看他们是怎么做的吧。第一步,看外包装
电线
的外包装在运输、搬运过程中多少会受到一些磨损,这是很正常的。但如果如果将电线...
国家电线电缆标准
答:
法律分析:《
电线电缆国家标准
汇编 电缆和光缆燃烧试验方法卷》《电线电缆国家标准汇编 通用基础与元件卷》《电线电缆国家标准汇编 裸电线卷》《电线电缆国家标准汇编 绕组线卷》《电线电缆国家标准汇编 船用电缆卷》《电线电缆国家标准汇编 装备用电线电缆卷》《电线电缆国家标准汇编 电力电缆及附件卷》《电线...
在
电线电缆国家标准
中,对铜芯电缆中铜芯线的直径误差标准是多少?谢谢...
答:
对于塑料的厚度是有要求的2.5mm2绝缘厚度是0.8mm,任意一点可以小于此厚度但是不能小于0.8*0.9-0.1=0.62mm(这是标准要求的),也就是可以在电线某一点上有小于0.8大于0.62mm的厚度,所以一般检测电线一周上的六个点,取平均值要大于等于0.8mm即合格,反之不合格。在
电线电缆国家标准
中,对铜...
国家标准
中,
电线
接头该怎么接?
答:
1.
电线
接头安装工艺需遵循
国家
《电气装置安装工程
电缆
线路施工及
验收标准
》GB 50168-2018和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的相关规定。2. 在安装过程中,需注意电力电缆接头的布局设计,避免热集中,确保防火隔离和防护结构的完整性。3. 绝缘处理应严格按照产品技术文件进行,包括控制绝缘...