答:
法律分析:① 直埋
电缆
,应有铠装和防腐
保护
层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在...
电缆
穿管是否要带铠装
答:
电缆
穿管敷设无须铠装,但如果电缆有防雷要求,则必须采用铠装电缆或电缆穿钢管敷设,且铠装层及钢管应可靠接地!参见《GB 50057-2000建筑物防雷设计规范》。其余必须符合《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》中的5.4
保护
管敷设的规定。
关于
电缆
敷设接地的问题
答:
首先要清楚
电缆
敷设穿管目的,穿管主要防止电缆机械损伤、或发生短路时电缆发生电动力造成其他损失。如果只是单纯过路敷设电缆,采用镀锌管1:镀锌具有一定防腐蚀性,增加使用寿命;2:防止电缆挤压,造成绝缘损害。是埋入土中无需再作接地。可以用强度较高PVC管;还可以深埋覆沙,填砖,原土回填。在有...
直埋
电缆
电力安装工程有什么要求?
答:
②无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。⑵直埋敷设
电缆
方式,应符合下列规定:①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的
保护
板,保护板宜采用混凝土。③城镇电缆直埋敷设时,宜...
185
电缆
用多大镀锌钢管
答:
185电缆用2寸大镀锌钢管。
电缆保护
管的直径不小于电缆直径的15倍,选用直径在150及以上即可不同型号185平方的电缆外径都不一样,一般外径在75毫米左右。若埋设电缆保护管,应用125的钢管。185电缆穿保护管2寸的大镀锌钢管即可。
水泵电机进水冒火怎么办?
答:
因此减少
电缆
绝缘皮的磨损 至关重要 。当前电缆的固定采用穿管的模式,使用镀锌管作为电缆敷设,例如进行某水泵的电缆设置时,采用电缆夹具固定法,把电缆直接通过镀锌管的夹具固定到水泵上。这种固定模式提高了电缆的稳定性,同时其结构简单、占有的空间较小,提高对电缆的
保护
,减少了电缆的磨损程度。2、...
电气井下电器开关
保护
损坏什么原因
答:
1.1.3 长期使用的电动机因绝缘受潮、绕组散热不良等原因,绝缘材料变质、老化而造成漏电。此外,电动机内部接头脱落,一相导线接触金属外壳而导致的漏电也较常见。1.1.4 真空开关未使用阻容
保护
,在分断时易产生过电压,使电动机的绝缘瞬间击穿而造成漏电。1.2 因安装施工不当引起漏电 1.2.1
电缆
...
10kV及以下
电缆
采用单根
保护
管埋地敷设,按规范规定其埋置深度距排水沟...
答:
【答案】:A 根据规范《电力工程
电缆
设计规范》(GB 50217—2007)第5.4.5条第2款规定,单根
保护
管使用时,宜符合下列规定:地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
移动
电缆
盘是否可以在建筑工地使用
答:
可缠绕电话线、信号及数据传输线。
电缆
盘特点:1.适用范围广泛,可用多国万用插头 2.插座性能好,采用高品质纯铜制作,冲压成型,表面镀镍,保证插拔5000以上 3.材质好,工程塑料面板,不变型阻燃 4.安全防护等级高,高度灵敏的过热过载漏电
保护
5.一体式工程塑料线盘,耐酸碱,耐油,耐腐蚀,高温低温...
一般
电缆线
的长度在多少范围内不会引起漏电
保护
器的误动作
答:
漏电
保护
器的误动作,一跟长度没有关系,跟漏电保护器的灵敏度有关系。
电缆
比较长,容易对地产生电容电流,从而导致漏电保护器误动作。①额定漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。②额定漏电动作时间 是指从突然施加...