22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋设深度不小于
电缆
穿越建筑物,构筑物,道路,易受机械损伤
答:
为了确保电缆的安全运行,避免因外界因素导致的损坏,电缆在穿越建筑物、构筑物、道路等场所时,应采取相应的保护措施。由于这些场所容易受到机械损伤,
电缆埋地深度
应达到0.7米。这样的深度可以减少车辆、行人等对电缆的直接损伤,提高电缆的防护能力。同时,电缆的埋设方式还应根据具体场所的特点进行选择,...
电线
导管,
电缆
导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录表格咋填?_百 ...
答:
绝缘导管在砌体剔槽埋设 第14.1.4条 / 一般项目 1
电缆
导管的弯曲半径 第14.2.3条 √ 2 金属导管的防腐 第14.2.4条 √ 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条 / 4 暗配管的
埋设深度
,明配管的 固定 第14.2.6条 √ 5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条 / 6 防爆导管的连接...
55kw电机用什么
电缆线
?
答:
55kw的电动机要用35平方的
电缆
。55kw电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW电机至少要选择35平方的铜芯
电线
。
弱电电缆排管是什么意思? 室外弱电
电缆埋地
敷设,管沟的尺寸一般是多少...
答:
闭路
电缆
等功能都集中埋设。一般单位、住宅小区的室外弱电电缆。不外乎上述功能,一般选用PVC管道、碳素管道足矣,也有选用桥架和隧道方式敷设的。具体管沟尺寸有标准图设定,分为通行地沟和非通行地沟。原来的中南标88ZJ511图集里很详细。一般规范里规定
埋设深度不
低于0.8米即可。其他无具体的规定。
下列室外
埋地敷设
的钢导管,错误的是()。
答:
【答案】:A 2020版教材P182 / 2019版教材P171 (8)室外埋地敷设的钢导管,
埋设深度
应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于2mm;导管的管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯;导管的管口在穿入绝缘导线、
电缆
后应做密封处理。
五百瓦的变压器用三线的
电缆
多少一米?
答:
500KW,电流1000A,可用400平方
电缆
2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A。根据设备的功率,计算出设备工作电流大小,通过电缆载流量表就可以查回出电缆规格。答有个简单经验估算方法:1KW的设备工作电流约2A。电缆配线的口诀:...
55kw电动机要用几平方的
电缆
?
答:
55kw的电动机要用35平方的
电缆
。55kw电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW电机至少要选择35平方的铜芯
电线
。
55kw的电动机要用多大的
电缆
答:
55kw的电动机要用35平方的
电缆
。55kw电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW电机至少要选择35平方的铜芯
电线
。
管道在地下1.1m处敷设,是指哪个
深度
答:
管顶最小覆土
深度
宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。3,燃气管:根据《城镇燃气设计规范》第6.3.4条规定地下燃气管道
埋设
的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:1埋设在车行道下时,不得
小于
0.9m;2埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;3埋设在庭院(指绿化地及载货汽车...
8000瓦需要多少平方的
电线
答:
8千瓦要用10mm²的铝
电缆
,6mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率8kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=8/1.732/0.38/0.8=8/0.53=15A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流15A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜