如何
计算电缆
的负荷(已知横截面,载流量)
答:
电压等级380V,额定功率是460KW,工作
电流
大约:I=460/(1.732*0.38*0.8)=874A 用铝芯
电缆
选用面积:S=874/1.2=728平方毫米 根据铝导线规格应选用:3根铝芯4X240的电缆并联使用。
电流
怎么算电线截面平方数 380V 10A的电流用多少平方的的电线
公式
是什...
答:
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆
载流量选择电缆(根据
电流
选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表...
电线截面积与
电流
应该怎么算?
答:
100mm2以上*2 16mm2、25mm2*4 35mm2、50mm2*3 70mm2、95mm2*2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积
计算
铜线升级算...
请教电线承受
电流
的
计算公式
答:
不用
计算公式
,都是经验值,按照以下经验口诀计算即可。二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1)口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是”截面乘上一定的...
根据
电流
如何
计算电缆
平方 有专业的
公式
哦
答:
因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。4、具体到
电流
,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。5、换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的
公式计算
:电线平方数(平方毫米)=(3.14)×电线半径的平方 ...
电线
电流
流截面积怎么
计算
答:
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止
电流
过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下
公式计算
: 铜线: S= IL / 54.4*U铝线: S= IL / ...
电缆
的额定
电流
是怎样
计算
的
答:
5
裸线
加一半 即:按绝缘导线的1.5倍
计算
。6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷
电流
相同,因此零线截面积应与相线...
三相四线
电缆
面积
计算公式
答:
公式
是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)三相380V50HZ交流电 P=1.732x380xIx0.85 I=P÷(1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示
电流
密度,单位A/mm²)以10千瓦,三相380V50HZ...
如何根据
电流
,功率,
计算电缆
的大小。
答:
首先要
计算
出用电设备的总功率;然后根据功率计算出
电流
,也就是载流量;最后根据载流量再确定
电缆
的规格大小。例:总功率为50KW的电动机,折合成电流时100A,也就是载流量100A,100A至少需要25平方的电缆,考虑到有的电缆不是国标的,所以至少选用大一号的电缆,也就是35平方的!看完例子,你肯定会...
怎样
计算电流
,怎样可算出要用多大的电线?
答:
例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论
电流
为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。换算方法 知道电线的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的
计算公式
:...