答:
一般都是用木支架或者铁支架配塑料绝缘架空,高度2.5米,做不到那么高至少也得架空
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电力
电缆
(FZ-VV)施工、安装要点
答:
电缆
支持与固定是施工过程中的重要环节,依据第6条,必须确保电缆被妥善支撑和固定,以保证电缆的稳定性和安全性。施工时,可以参考国家建筑标准设计图集00D162《预制分支电力电缆安装》提供的标准方法进行操作。电缆的预分支处理是关键步骤。出厂时,分支电缆通常绕在电缆盘上或者
绑扎
成圈。在安装过程中,需...
500平方mm2
电缆
热缩头做法,不带铠的单芯电缆
答:
厂家提供的操作说明书应遵循如下步骤进行操作:1. 首先,将
电缆
头端的80公分外皮去除。2. 接下来,制作接地线。将接地线一端紧密缠绕在电缆上三圈,形成一个小圆柱体,然后将其插入电缆中间位置并确保压紧。之后,逆时针方向再缠绕一周形成
绑扎
样式,并用铜丝将接地线固定在电缆外皮上。3. 然后,使用...
简述
电缆
接续的施工步骤
答:
准备工作:1、在接头地点挖出需接续的预留
电缆
。2、挖接头坑3000㎜×2000㎜(半椭圆形)深1300mm 3、确认A、B端。4、电缆预留两侧各3-5米,最少在坑里绕半圈。5、擦净电缆外护套上的污物,(两侧)长1500mm。6、将两侧电缆交叉固定在支架上或
绑扎
在木棍上。7、接头部位的电缆应理直,(两侧)...
高压
电缆
中间接头怎么接
答:
2)剥切
电缆
(1)顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。(2)在护层口处向上略低于30mm处用铜线
绑扎
铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)(3)在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。(4)摘去填充物,分开线芯。3)焊接地线 (1)预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别...
电缆
桥架敷设的方法及施工时应注意的事项
答:
(10) 布放在线槽的
缆线
可以不
绑扎
,但槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽。在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。(11) 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以和或24根为束,25对或以上主干
线电缆
...
放
电缆
施工方法
答:
电缆
敷设时,将电缆盘架在电缆放线架上,电缆拖地部分布置塑料或铝地滑车,将电缆置于滑车上,不仅可以减轻劳动强度,也能减少电缆于地面的摩擦,保护电缆不受损伤。 电缆敷设到位后,及时整理电缆,将电缆按设计位置排列放置,电缆理直,并按规范用塑料带或电缆卡
绑扎
固定,同时及时悬挂电缆牌,电缆牌上应有以下内容:电缆编号...
电缆
的敷设原则
答:
(4)敷设
电缆
必须按照电缆断面图,根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。如果二次设计比较准确,那么电缆应该很少出现交叉现象。不过实际状态中,个别区域并不是完全一样的,要结合具体状态来调节。(5)电缆的
绑扎
工作原则上敷设一根、绑扎一根。当电缆敷设到位后,由电缆的首端往回整理绑扎,首次绑扎可...
十千伏高压
电缆
头的制作方法,谢谢!~
答:
2. 剥切
电缆
:- 顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。- 在护层口处向上略低于30mm处用铜线
绑扎
铠装层,作为临时绑扎,并锯开钢带(锯口要整齐)。- 在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。- 摘去填充物,分开线芯。3. 焊接地线:- 预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别...
如何压接
电缆
头?
答:
⑵剥除外层及铠装:从中心标线开始在两根
电缆
上分别量取决800mm、500mm,剥除外护层;在距外护层断口50mm的铠装上用铜丝
绑扎
三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕。⑶在线芯端部量取连接管长度加5mm切除线芯绝缘体,由线芯绝缘断口量取绝缘体35mm,削成30mm长的锥体,压接...