答:
要确定三相160A断路器的
电表和
互感器的配套尺寸,需要考虑以下几个因素:1. 电表容量:电表的容量应该足够处理三相160A的电流。通常情况下,建议
选择
一个稍微大一些的电表,以确保能够满足电流需求。一般来说,一个200A的电表应该足够满足要求。2. 互感器容量:互感器用于测量电流,因此其容量应该
与断路
...
7KW,用40A的
电表
,那
断路器
用多少A的?63A可否?
答:
单相电电流计算:功率/电压=电流 7000/220=31A。用40A的
电表
是没有问题的。
断路器选择
按照负载电流的1.5倍左右选择。63A是可以的。
三相160A
断路器
配多大电流互感器
答:
应稍大一点,1200/5,
电度表
选DT862型的
380Kw电机用多大
断路器
,
电流表
配多大
答:
1250A
断路器
.
电流表
配500—1000范围的
5X4㎜2电缆配多少安的
电能表和
多少安的
断路器
?
答:
用30A3相4线表,40A
断路器
额定功率2.2千瓦电压380V的电机如何
选择
导线、
断路器
、电流互感器、电流...
答:
37KW三相380V电机:
断路器
100A/3P、交流接触器50A、50A、32A(星三角启动)、电流互感器100/5、
电流表
100A,进线用25平方电缆,控制柜内用线为16平方;2.2KW三相380V电机:断路器5A/3P、交流接触器10A、不用电流互感器,用直接型的电流表,进线2.5平方。
断路器
c25A,配3x15(60)A,
电表
好用合理吗
答:
断路器
偏小, 按照
电表
可以用50A的
380ⅴ1000A的空气
断路器
配多大的
电表
?
答:
你好:1,计量
电度表
不可能直接测量这么大的电流,需要使用电流互感器、按比例缩小电流,测量结果再按比例计算即可。2,电流互感器的比例数就是倍率,二次输出电流都是 5A 的,所以(无论一次电流多大)【电度表就应该是 5A 的】。
三相
电表
要配那些
断路器
才算标准
答:
三相电系统里面装4P的空气
断路器
32A+漏电保护器