22问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道宽度计算实例
商店建筑
疏散宽度计算
出的值多少才合适,符合规范啊
答:
疏散走道
、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净
宽度
(m) 楼层位置 耐火等级 一、二级 三级 四级 地上一、二层 0.65 0.75 1.0 地上三层 0.75 1.0 - 地上四层及四层以上各层 1.0 1.25 - 与地面出入口地面的高差不超过 10m 的地下建筑 0.75 -...
消防
疏散
通道
宽度
是多少?
答:
超过一万平米的通道不得小于2.4M。消防车道的
宽度
不应小于4.00m,消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。建筑中的
疏散走道
、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经
计算
确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净...
安全出口与
疏散
出口知识含
计算
方式?
答:
根据
计算
结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小
疏散宽度
,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与
疏散走道
、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
疏散走道
的
宽度
有什么要求?
答:
1.非高层建筑的
疏散宽度
基本要求:安全出口和房间疏散门的净宽度不得小于0.9米,
疏散走道
和楼梯的最小宽度应分别不小于1.1米(住宅中不超过6层的可放宽至1.0米)。人员密集的场所,如观众厅,其疏散走道净宽按人数
计算
,人员疏散门净宽不应小于1.4米,且门口内外1.4米范围内不能有踏步。2.高层...
疏散走道
的
宽度
有什么要求关于疏散走道的宽度介绍
答:
40m。3、单、多层住宅
疏散走道
净
宽度
不小于1.10m,高层住宅疏散走道净宽度不小于1.2m。4、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m,并直通宽敞地带。
消防安全通道的
宽度
是如何规定的?
答:
消防安全通道的
宽度
是根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006来规定的。根据规范5.3.14条款,除了其他规范中有特别规定的情况外,建筑中的
疏散走道
、安全和紧急出口、疏散楼梯以及房间疏散门的所需总宽度应通过
计算
确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1....
消防通道一般多宽
答:
消防通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。1.商场消防通道
宽度
高度规定:(1)人员
疏散走道
应根据疏散人数经
计算
确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。(2)消防车道的宽度不应小于4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有...
厂房的百人
疏散宽度计算
指标有哪些要求?
答:
厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净
宽度
,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3-28的规定
计算
确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,
疏散走道
的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净...
消防通道的
宽度
是多少?
答:
根据《建筑设计防火规范》5.3.14 除本规范另有规定者外,建筑中的
疏散走道
、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总
宽度
应经
计算
确定。1、安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度...
《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005中有关
疏散走道宽度
的疑问
答:
总人数300人,总
疏散宽度
3m,意思就是这层疏散楼梯总宽度是3m就可以,有两把疏散梯,每把单跑不小于1.5m即可。
走道宽度
:人往两边跑,因此走道宽度1.5m可以,但是,《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 5.2.4的第三条通廊式宿舍走道净宽度,单面布置居室时不应小于1.6m,双面布置居室时不应小于2.2m...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
百人宽度指标计算公式
百人疏散宽度指标计算公式
商业疏散宽人数计算
房间套房间疏散距离如何计算