22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
高压
电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a②
直埋电缆
的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。\x0d\x0a\x0d\x0a③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。
普通
电线
可以埋在地下过吗?
答:
明确的告诉你,不可以。可以埋在地下的只有
电缆
,而且是专业的电缆,并而外面还要用管子(防潮),内径大20%才可以。一定要穿线管,防止机械损坏,漏电.如果
电线
是加强绝缘的外皮在0.75毫米以上,
埋设
0.7米以下,可以不穿线管.
如何能检测到地下
电缆
和管道?
答:
地下电缆探测仪通过向地下管道发送出特定的电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零)的原理来测定
埋地电缆
的走向和
深度
。探测仪技术指标:走向位置偏差:<20cm;探测深度:≤5m;工作电源:6V镉镍蓄电池组;重量:0.9Kg;外形尺寸:60mm×160mm×120mm。
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有什么要求?依据是什么呢...
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应
埋设
于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,
埋深
不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
铝芯三相四线
电缆
常
埋地下
可以吗
答:
在非冻土地区,
电缆埋
置的
深度
应确保电缆外皮至地下构筑物基础不小于0.3m,至地面深度不小于0.7m,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于1.0m。在冻土地区,电缆宜埋入冻土层以下,若无法深埋,可选择
埋设
在排水性好的干燥冻土层或回填土中,或采取其他防止电缆损伤的措施。
直埋电缆
时,应...
35000伏的
电缆
可以
直埋
吗
答:
可以的。直埋高压电缆是有要求的:
直埋电缆
不应水平敷设在各种管道上面或下面敷设电缆时应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆表面距离地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,等等还有好多的要求
普通电力
电缆
在水中浸泡有危害吗?
答:
普通电力
电缆
在水中浸泡有危害。电缆绝缘受潮,比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
埋地电缆
短路烧断如何查找断点?
答:
1、零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的
电缆
芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电...
220KV
电缆
能不能采用
直埋
敷设?地点在野外,地址条件良好(粉土),目的是...
答:
这些电缆可以直埋:挖出
直埋电缆
用的沟,一般深400-600mm,在沟底铺砂子,电缆敷设在砂子上,电缆上用砖覆盖,然后回填土复原。 但是17根电缆太多,建议你采用混凝土排管。就想我们平时使用的混凝土楼面板,中间...
室外
埋地
钢管敷设综合单价中包括挖沟费用吗
答:
3、
直埋电缆
的挖、填土(石)方量,除特殊要求外,可计算土方量。直埋电缆的挖、填土(石)方量 项 目 电 缆 根 数 l-2 每增一根 每米沟长挖方量(m3) 0.45 每增一根 0.153。注:1.两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、
深度
900mm计算的通例土方量(深度按规范的最低...
棣栭〉
<涓婁竴椤
33
34
35
36
38
39
40
41
42
涓嬩竴椤
灏鹃〉
37
其他人还搜