变压器为
什么
不能测
相间绝缘电阻
答:
根据查询相关公开信息显示,在变压器的高压绕组和低压绕组之间,存在一个铁芯磁路。这个磁路会形成一个低阻抗通路,使得直接在高压绕组和低压绕组之间
测量相间绝缘电阻
的电流非常小,无法得到准确的测量结果。因此,对于变压器的相间绝缘电阻测试,需要
使用
专门的测试仪器,例如绕组电阻测试仪或局部放电测试仪等。
怎样用摇表测电机的
绝缘
?(
相间
、对地)谢谢
答:
相间
需要将各个线圈之间的连接断开再量,摇表的两个夹子分别夹住两个线圈就行。对地直接
测量
接线端子和电机的金属外壳之间就行。
三相变压器
相间绝缘
是多少
答:
3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地 4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零 5、断开所接电源,验电(在
什么
地方验电就在什么地方
测绝缘
)6、
测量
时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响)测量A、B、C三相
相间绝缘电阻
,A、B、C相对地绝缘电阻 变压器...
相间绝缘电阻
值是多少为合格?
答:
对地绝缘是指带电部分与不带电的设备外壳之间的
绝缘电阻
,它不可以理解为真正的电阻.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.
相间电阻
,是指三相交流电机的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻.原理与对地绝缘一样的.
使用
摇表进行
测量
....
电机
绝缘
如何
测量
答:
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
测量
步骤: ---断开电源 ---对地放电 ---如果是三相交流电机开启中心点(如果可以) ---如果是直流电机,提起电刷。 ---用摇表分别检测
相间
和对地
绝缘电阻
---对地放电 ---恢复线路 ---记录绝缘电阻,及环境温度在案 请教发电机绝缘怎么测量...
如何
测量
电机三个绕组之间的
绝缘
答:
⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。判断:不论对地绝缘还是
相间绝缘
,其合格值的要求如下:(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):
绝缘电阻
应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。测试过程中应注意的安全问题 1....
电力系统中为
什么
要
测量相间绝缘电阻
?比如三相电机L1线和接地PE线间的...
答:
三相电机,三相线圈之间承受线电压,线圈对地之间承受相电压。
测量绝缘电阻
自然就要分为相间绝缘和对地绝缘分别测量。测量对地绝缘时,只要侧ABC其中一相对地就可以了,因为三相线圈是联通的。
测量相间绝缘
比较麻烦,要把三相线圈的头尾全部分开。
使用
兆欧表测量绝缘的原理就是在被测的两个线圈或者线圈和大地...
电缆
绝缘电阻测量
是多少?
答:
电力电缆投入运行前应
测量绝缘电阻
,1KV 以下的
使用
1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
万用表如何
测绝缘
答:
问题三:万用表:
测量
电动机是否绝缘,该怎样测量,求测量方法,谢谢。 万用表工作电压低,不能测
绝缘电阻
。绝缘电阻实验实际上就是一次“电压击穿实验”,要用500伏的摇表;测
相间绝缘
;打开接线盒,把连接片拆下测平行3个接线柱相互之间的绝缘电阻 测对地电阻,把连接片拆下,测平行3个接线柱相互之间...
测量
电机的对地绝缘电阻和
相间绝缘电阻
,常
使用
兆欧表,而不宜使用万用...
答:
电机绕组碰壳,对地
电阻
为0,用万用表也可以测出来的,这题没毛病