22问答网
所有问题
当前搜索:
科龙空调制暖怎么老停机
1.5匹
科龙空调
在10平方的房间
制热经常
出现
停机
,不会再启动。买来才3...
答:
想必你是晚上开的,室外温度低于0度时,就有化霜的过程,所以间断
停机
,这是正常的。如果室外温度高于0度时,出现此现象有必要找商家。
科龙空调
一开机几秒就自动关,再开也是一样。是什么问题呢?各位大神...
答:
2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护
停机
。3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。4、制冷济泄漏掉大半,
空调
制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别...
科龙空调
开机自动关机是什么原因?麻烦指教
答:
如果
停机
后,再也不制冷,那就是有故障了,通常原因有:电源电压不稳的缘故,或者是压缩机
热
保护停机造成的,原因多是
空调
温度交换不畅造成的。如室内机过滤网太脏,风扇转速太慢室外机翅形铝箔散热片太脏,风扇转速太慢或叶片断裂变形造成的。另外,室外机长时间被太阳照晒,影响通风散热,也会出现...
科龙空调
一开机自动关机什么问题
答:
原因:1、
空调
高压故障导致保护
停机
,原因可能是天气太热,室外机散热器又脏又堵,散热不畅,电源只能在几分钟后打开,由于这个原因,关机后压力恢复平衡,机器冷却,因此可以启动,建议清洗室外机散热器,并用清水或空调清洗剂喷水。2、风扇问题,如果机器刚启动时空调压缩机和氟利昂能正常冷却,说明空调压缩...
科龙空调
开机三秒后自动关机
答:
科龙空调
开机三秒后自动关机,可能是电压达不到启动值而自动关机,也可能是制冷剂泄漏或室外机散热不良导致的压缩机保护性
停机
。1、可以重启空调,看是否还会自动关机,如果当前电源电压过低,达不到空调启动电压,空调就会自动关机。可以用万用表测量电压,看室外变压器是否损坏,如果是这个原因,考虑安装电源...
跪谢:
科龙空调
开机10分钟后压缩机跳停,停时压缩机声音很大啥原因...
答:
导致压缩机不正常工作保护性
停机
通常的原因有:1、室外风机电机电容老化、室外冷凝器过脏、
空调
系统管路内冷媒量过多等原因导致空调出现排气温度过高、排气压力过高,压缩机过载保护;2、空调系统管路发生一定程度的泄漏,压缩机排气温度过高,压缩机得不到有效冷却,温度过高保护;3、空调压缩机启动/运转电容...
科龙空调
热风开5分钟就自动关闭?
答:
检查一下外机风扇、内机风扇有没有转动,如果不转动那
停机
就正常了,
科龙
变频
空调
开机3分钟就
停机
了等一会又自动开起
答:
原因可能有:1、可能开启了自动模式,当设定温度与房间温度接近,到设定温度便
停机
了。造成开启一会就停的故障假象,实际
空调
并未出问题。2、电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。建议换一个稳压装置试试。3、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能...
科龙
变频
空调
外机工作5分钟
停机
是什么原因
答:
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高。高压过高的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流...
科龙空调
开机一会就停
答:
故障代码:E4 故障内容:室内管温传感器故障 故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请~~。谢谢...