什么叫三级
配电
二级保护
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,
配电箱
应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设
开关箱
,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
最新施工现场临时用电安全技术规范有哪些?
答:
接地
保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分
配电箱配电
可以分路。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 ...
建筑施工临时用电规范要求有哪些
答:
(1)、保护零线严禁通过任何开关和熔断器。(2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆
要
用五芯线。(3)保护零线除了从总
配电箱
电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。(4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。(5)
重复接地
...
施工现场临时用电常识
答:
3.2、施工现场临时用电必须采用TN—S接零保护系统,即“三相五线制”,工作零线(N线)
要
与保护零线(PE线)分开,不能混接,“PE”线应由变压器工作接地线引出或总配电室的工作零线引出或第一级漏电保护器电源侧的工作零线处引。 3.3、保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末...
施工现场电气作业要采取哪些安全技术措施
答:
2.14 现场
配电箱
、
开关箱
的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。2.15 现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。2.16 现场高大设施必须按规定装设避雷装置。2.17 电焊机要设独立开关,机外壳做接零或
接地
保护。一次线长度应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠...
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 能发给我一份吗?谢谢了...
答:
这样做,或者
重复接地
组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场
要
有不少于三组的
重复接地
。但是在检查中发现少部分施工现场(特别是联营队伍)仅在总配电箱处作一组重复接地,更有个别工地在
开关箱
处作的重复...
施工临时用电方案如何编制,比较符合国家规范jgj46-2005的
答:
临时用电执行的是GB50194-1993的标准
jgj46-2012这个规范到底有没有?出了的话什么时候开始实行的?
答:
5、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(
重复接地
)和
开关箱
。 6、
移动
用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 7、按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 8、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、供电路线...
施工现场临时用电方案属于施工组织设计内容吗
答:
(6)N6回路由总配电柜向北→仓库、卫生间6#分
配电箱
; 3、
配电 箱
的设置:总配电箱、分配电箱、
开关箱
设置为三级配电两级漏电保护。设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”。4、保护方式的确定:(1)现场供电系统采用保护接零方式。(2)
重复接地
:根据临电规范要求,在配电室总配电柜及中间分...
电工危险源都有哪些如何防护
答:
电工岗位危险源:1、带电的设备、电缆触电;2、电气火灾烧伤;3、搬运、吊装设备砸伤;4、高空作业摔伤;5、外露的转动和传动部位夹伤;6、工作场所其它危险。电工岗位危险源的防护措施:1、保持绝缘用具和使用工具齐全、完好,严格按规程操作;2、保持消防器具齐全、完好,停在上风侧,积极灭火;3、...